100千瓦需要多少平方铜电缆
100千瓦用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100千瓦用多少平电线电缆
答:
2、如果是照明使用,
那么100千瓦的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线
。而且这种电缆一般都由几根或者好几根导线组合而成。类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍,而且要注意每根导线之间要相互绝缘,这样子才能够保证电缆内部处于通电的状态,而外部是绝缘的状态。二、如何计算功率 ...
100千瓦用多大
的
电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100KW
设备
需要多大
的
电缆线
?
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10平...
100千瓦用多大电缆
答:
100千瓦用95平方的铜芯电缆
。100千瓦用需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线保险,用380V三相电,负载电流200A,根据铜电缆的载流量,可以选用70平方的铜电缆,或者95平方的铝电缆。如是单相负载,电流约160A,使用95...
100千瓦用多大
的
铜芯电缆线
答:
单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25
平方
毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的
铜
芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
三相380V,
一百千瓦用多大铜
芯
电缆
?
答:
三相380V,
100KW
负载可以采用3x95
平方铜
芯
电缆
(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100千瓦用多大电缆
?
答:
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每
平方
毫米承载电流为7安培左右。这样一来额定电流
需要
200除以7==30平方毫米左右
的铜线
,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,
电缆
不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,...
100千瓦用多大
的
电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每
平方铜
芯
线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100千瓦用多大电缆线
?
答:
100KW
设备
需要用
95
平方
毫米的
电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...