99问答网
所有问题
当前搜索:
105千瓦用多少平方的电缆
105千瓦
居民楼
用多大
三相四线
电缆
答:
总功率105KW,均分在三相上也就是210A电缆 考虑所有设备不可能同时使用,取系数0.5
25平方铜铠装电缆就足够用了
建议使用35平方铜铠装电缆 YJV22-4×35
105kw
配
多大
电览三相五蕊线
答:
你好,105千瓦电器设备,采用三相五线供电时,电流约为210A。供电距离如果在30米以内,
电缆截面建议选择3*70+2*35平方的
。以上仅供参考。
105kW
三相五线
用多大电缆
答:
用50平方的铜芯电缆或者70平方的铝芯电缆就可以了
,因为一个千瓦需要2A的电流,70平方的铝芯电缆的电流是210A,可以匹配。
105kw
电机
用多大
铝芯
电缆
答:
以三相380V电机为例,其额定电流约190A,
可用两条95平方的铝电缆并联或185的铝电缆
。
105千瓦
220V
需要多大的
线?
答:
电流比较大,一般采用3相星形接法,计算电流值:I=P÷(1.732×U×cosΦ)=105000 ÷(1.732×220×0.85)≈325a
铜芯电缆
。负荷强度不大选择150
平方
;负荷强度大选择185平方。铝芯电缆。负荷强度不大选择185平方;负荷强度大选择240平方。
105千瓦用
电量
用多大的
线?110KW450m距离选
多大电缆线
答:
一百一十
千瓦的
负载,在三相三百八十伏的电压下,二百一十安左右的电流,四百五十米的送电距离,需要选择120
平方
毫米的铜线或180平方毫米的铝线。铜线:0.017/120=0.000142*450=0.0639*210=电压降13.4伏 铝线:0.027/180=0.00015*450=0.0675*210=电压降14.2伏。
105千瓦用
电量
用多大的
线?
答:
相
105KW
电流计算如下。 电流=功率/电压/根号/功率因数 105KW/380/1.732/0.85=187.6A 空气开关按照负载额定电流的1.5倍选龋 空气开关没有281A的,建议选择300A的比较合适。 为了保证负载在工作时,
电缆
不发热,所以电缆选择截面不能低于75
平方的
。
105千瓦需要多大的
线
答:
如果是三相380伏的供电线路,用电器有电机存在,那么
105千瓦
大约电流为2*105=210A,,查表可知需要50
平方
铜线。
70
平方的
铝
电缆
可以负载
多少千瓦
?
答:
三相四线70
平方
铝芯
电缆
可负荷6.5
千瓦
。根据三相电相线电流计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;带入数据I=115A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,70平方铝芯可承受最...
630
kw的
办公楼,有6层每层
105kw
.380v,怎样计算
用多大电缆
.最好有公式
答:
分支
电缆
选择:电流2X
105
=210A,查手册,需70
平方
毫米铜芯单芯交联聚乙烯绝缘电缆,载流量245A。因为是办公用电系统,电缆应该选择环保型阻燃或耐火型电缆,如 FZ-WDZA-YJY-0.6 1X 630 / 1X70 JB/T10636-2006 单芯(或单相) 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃A类预分支电力电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v105千瓦需用多大电缆
105千瓦多少电流
380V105Kw需多少平方铜线
100千瓦用多大铝线
100千瓦需要多少平方铜电缆
13万瓦等于多少千瓦
10千瓦用多大的空开
10平方铜线能带多少千瓦
100kw用多少平方的电缆