总功率105KW,均分在三相上也就是210A电缆
考虑所有设备不可能同时使用,取系数0.5
25平方铜铠装电缆就足够用了
建议使用35平方铜铠装电缆
YJV22-4×35
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jz77tBjzvejevvWvBv.html
其他回答
第1个回答 2019-04-17
按照载流量来说的话,至少不能小于10平方的,从安全角度,还要考虑尖锋交流,电压损失…《还有考虑一些电机的启动电流》建议你用最好选用25平方的,次考虑35和16的。
第2个回答 2014-08-07
105kw负载210A电流,按满载要70平方电缆,而实际所有电器不可能同时开启,功率系数选0.5,35平方电缆可以满足本回答被提问者采纳
相似回答
三相四线
20台5
千瓦
电磁炉要
多大电缆线
?
答:
按满载估算,
三相四线供电需95平电缆线
。
105千瓦用
电量
用多大
的线?110KW450m距离选
多大电缆线
答:
一百一十千瓦的负载,在三相三百八十伏的电压下,二百一十安左右的电流,四百五十米的送电距离,
需要选择120平方毫米的铜线或180平方毫米的铝线
。铜线:0.017/120=0.000142*450=0.0639*210=电压降13.4伏 铝线:0.027/180=0.00015*450=0.0675*210=电压降14.2伏。
105千瓦用
电量
用多大
的线?
答:
相
105KW
电流计算如下。 电流=功率/电压/根号/功率因数 105KW/380/1.732/0.85=187.6A 空气开关按照负载额定电流的1.5倍选龋 空气开关没有281A的,建议选择300A的比较合适。 为了保证负载在工作时,
电缆
不发热,所以电缆选择截面不能低于75平方的。
105千瓦
220V需要
多大
的线?
答:
电流比较大,一般采用3相星形接法,计算电流值:I=P÷(1.732×U×cosΦ)=105000 ÷(1.732×220×0.85)≈325a 铜芯
电缆
。负荷强度不大选择150平方;负荷强度大选择185平方。铝芯电缆。负荷强度不大选择185平方;负荷强度大选择240平方。
三相四线
120平方
电线
可负载多少
千瓦
?
答:
3×120+1×95(120²或者35².零线有多个规格)环境温度25°空气中敷设铜芯
电缆
载流量275A,铝芯电缆载流量210A。纯电阻负载铜芯电缆可以负载约180
千瓦
。感性负载约110千瓦(如电机)。铝芯电缆纯电阻负载约140千瓦,感性负载约100千瓦。
200米,
105千瓦
,要
用多大电缆
答:
105千瓦
电机电流约为210A。120平方的铜芯
电缆
,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约346A。200米的供电距离是没有问题的。
105kw
电机
用多大
铝芯
电缆
答:
以
三相
380V电机为例,其额定电流约190A,可用两条95平方的铝
电缆
并联或185的铝电缆。
150个
千瓦用多大
的三项
四线
铜芯
线线
径
答:
电缆
截面估算方法 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(
千瓦
或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏
三相四线
系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀 低...
630kw的办公楼,有6层每层
105kw
.380v,怎样计算
用多大电缆
.最好有公式
答:
办公楼各楼层供电,应该有
电缆
敷设井道,从一楼到六楼,应该采用预分支电缆,630
kW
对应参考电流为1260A,这么大的电流是不可能采用多芯电力电缆的,必须采取单芯电缆预分支,5根主单芯电缆(3根相线+1根零线N+1根保护接地线PE,5根主电缆必须导体截面积相同,应为办公楼系统单相设备为主),根据每层...
大家正在搜
三相四线100千瓦用多大电缆
40千瓦三相四线电缆需要多大
150千瓦用多大电缆线
36千瓦三相用多大电缆
130千瓦用多大电缆线
三相90千瓦要多大电缆
三相100kw用多大的电缆
80千瓦三相需多大电缆
380v40千瓦用多大电缆
相关问题
105千瓦用电量用多大的线?
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的
100千瓦要用多大平方三相四线电缆
总功率123千瓦需要多大的三相四线电缆
四个问题,第一个:车间负荷500千瓦,请问使用多大平方的三相...
15Kw需要多大平方三相四线的电缆?
200千瓦该用多大的三相四线电缆?
35千瓦需要用多大电缆(三相四线)