功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝
电线150
平方毫...
150 kw用多大的电缆
线?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150千瓦
配
多大的电缆
线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150千瓦用多大的电缆
答:
需要25平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
150千瓦用
什么
电缆线
比较合适?
答:
150kw的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯电缆,或者120到150平方毫米的铝芯电缆
。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
150千瓦
配
多大的电缆
线
答:
该功率
要
用70平方毫米的铜芯
电缆线
。
150千瓦
的功率,其连接的电压一般是380v,将其套入公式,电流 I =功率 P ÷(电压Ux1.73x0.8)=283A,再根据计算出的电流,对照电缆手册,便可得到对于的铜
电线
需是70平方毫米。
150千瓦
配
多大
的铝
电缆线
合适
答:
120平方毫米。功率为
150千瓦
,连接的电压是三相380伏特的,根据电流和
电缆线
的关系,可得传输距离在几十米时,用120平方毫米的铝芯电缆线。
150千瓦用多大
铝芯
电缆线
答:
150千瓦用
120平方毫米铝芯
电缆线
。电缆是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电...
150千瓦用多大
铜芯
电缆线
答:
150千瓦用
70平方毫米铜芯
电缆线
。在电力工程中,导体的承载能力是由导体的材料、导体的横截面积(单位平方毫米,简称正方形)和导体的铺设条件决定的。一般来说,一根导线比多根并联导线具有更高的承载能力。明线敷设导线的承载能力高于管道敷设导线;铜线可能比铝线有更高的承载能力。千瓦(kilowatt)是功率单位...
150千瓦
配
多大的电缆
线
答:
150千瓦
的功率,一般来说
需要
选择70平方毫米以上的铜芯
电缆线
,或者95平方毫米以上的铝芯电缆线。但这只是一个大致的推荐,实际选择时还需要考虑电缆的长度、敷设方式、环境温度、电缆的允许载流量等因素。首先,电缆的载流量与电缆的截面积、材料、绝缘层类型、温度等因素都有关系。在相同条件下,铜芯电缆...