150千瓦配多大的电缆线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-13
该功率要用70平方毫米的铜芯电缆线。
150千瓦的功率,其连接的电压一般是380v,将其套入公式,电流 I =功率 P ÷(电压Ux1.73x0.8)=283A,再根据计算出的电流,对照电缆手册,便可得到对于的铜电线需是70平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BztjeBevOzzBOeXBvB.html
相似回答
150千瓦
需要
多大的线
?
答:
功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝
电线150
平方毫...
150千瓦配多大的电缆线
答:
150千瓦的功率,
一般来说需要选择70平方毫米以上的铜芯电缆线,或者95平方毫米以上的铝芯电缆线
。但这只是一个大致的推荐,实际选择时还需要考虑电缆的长度、敷设方式、环境温度、电缆的允许载流量等因素。首先,电缆的载流量与电缆的截面积、材料、绝缘层类型、温度等因素都有关系。在相同条件下,铜芯电缆...
150kw用多大的电缆
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型...
150千瓦用多大的电缆
?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150千瓦用多大电缆
答:
150kw
的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯电缆,或者120到150平方毫米的铝芯电缆。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A
的电缆
。铜芯电缆的...
150千瓦
需要
多大电缆
?
配多大
空气开关?
答:
三相
150kw
的负荷,需要配120平方的铜线
电缆
或者150平方的铝线电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
150千瓦配多大的电缆线
答:
该功率要
用
70平方毫米的铜芯
电缆线
。
150千瓦的
功率,其连接的电压一般是380v,将其套入公式,电流 I =功率 P ÷(电压Ux1.73x0.8)=283A,再根据计算出的电流,对照电缆手册,便可得到对于的铜电线需是70平方毫米。
150千瓦用多大的电缆
答:
需要25平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
150kw
要
多大电缆
答:
220V
150KW用多大的电缆
可以按以下方案选择: 1、如果当地有三相四线供电系统,那么最好将这150KW负荷,尽可能的平衡分配为三个50KW,因为三相负荷每KW额定电流值为2A。所以,150KW负荷总电流就为100A,就可以选用25平方铜芯电缆了。 2、如果当地只有220V供电系统,那么这150KW负荷,按每KW4.5A计算的...
大家正在搜
150千瓦怎么计算电缆
150千瓦三相需要多大电缆
150kw功率配线对照表
150千瓦电机用多大电缆线
150千瓦用电量计算
50平方铜线380v能带多少千瓦
380V150Kw需多少平方铜线
150kw380伏用多大电缆
180kw380v用多大的电缆