100kw用多少平方的铜电缆
三相380V,
100KW
负载应该选择什么
电缆
?
答:
三相380V,
100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)
。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100
千瓦
用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100KW
的负荷需要
用多大的电缆
?
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10平...
100
千瓦
用多大的电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100kW
功率
用多大电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每
平方铜
芯
线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100kw用多大的铜
芯
电缆
答:
需要25
平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100kw用多大的电缆
答:
100kw用120平方的铜芯电缆。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者
95平方的铜芯电缆线
。而且这种电缆一都由由几根或者好几根导线组合而成,类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍。如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆,这样才能够满足用电的需求,不会发生...
总功率
100kw
380v
用多大电缆
答:
95
平方铜
芯
电缆
。根据公式P=电流I×电压U×因素功率0.8×根号3来实际计算出承载电流,也就是电流I=100000÷380÷0.8÷1.732=189.92A。根据铜芯电缆和电流的关系就可以知道189.92A的承载电流是需要用到95平方铜芯电缆的。所以总功率
100kw
380v用95平方铜芯电缆。
100kw用
多粗
电缆
?
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95
平方的铜
芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适 ...
功率
100
千瓦
用多大的电线
?如何计算?
答:
=
100
/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)根据下面的电缆安全载流量表,可知95
平方的铜线
对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方
铜电缆
(三大一小:三根95平方一根50平方的电缆)。在汽车上边,最大的做功机器就是引擎,引擎的功率是由扭矩计算出来的,而...