一百千瓦电机用多大电缆
100千瓦用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
一百千瓦用多大
平方的线?
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上
,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100千瓦
至少
多大电缆
?
答:
100千瓦按电机计算电流是200安培,
用70平方以上的线
。
如果是电动机,选用120平方铜芯电缆线
,如果是照明,用70或95平方铜芯电缆线就可以。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ,式中:P为电路功率;U为线电压,三...
100kw用多大电缆
?
答:
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右。这样一来额定电流
需要
200除以7==30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,
电缆
不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,...
三相
一百千瓦需要多大
的
电缆
答:
三相100千瓦的容量需用70平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
100千瓦
供电要用多平方
电缆线
?
答:
100KVA如果是三相380V供电,那么加11KW
电机
。100米内用120平方
电缆
。
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么,
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右,这样一来额定电流
需要
200除以7=30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。
一百千瓦
发
电机用多大
的
电缆
答:
50~70平方铜
电缆
一百
个
千瓦用多大
的
电缆
答:
在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等。1000W/380V=2.6A*
100kw
=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的
电缆
,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个
千瓦要用
95平方毫米的电缆,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: ...
一百千瓦的电动机用多大
线能带的起来?
答:
所以功率P=1.732*0.38*0.8*550=289.5
千瓦
,cosΦ为0.8。电压为380V。300平方的铝线承载电流为550A。例如:电阻R=0.0315*1000/300=0.105欧 将空载电压420v,电流按1.9A/1kw估算 启动du电压降20%=84v 运行电压降10%=42v 根据欧姆定律84/0.1.5=800A(启动4倍)800/4/1.9=105
k
...
100千瓦
的电器
要多大
的铝线?公式怎么算?
答:
100KW电机
的运行电流是170左右,你
选用
95平方的铝
电缆
就可以了。你也可以按照下面自己算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.意思是十个平方以下的线,乘5,一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10