一百个千瓦用多大的电缆

如题所述

三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算: 三相380V,100KW的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知: 截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,所以可以选用。 什么是千瓦: 千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等。
1000W/380V=2.6A*100kw=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的电缆,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85) I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培) 根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。