99问答网
所有问题
当前搜索:
100kw的电机用多粗的线
一百
千瓦用多大平方
的线
?
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),
电机100
千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100kw用
几平方的电线合适?
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100Kw电机要
用多大电揽线长30米
答:
16-25平方毫米铜线。或25-35平方毫米的铝芯线。
100 KW电机用
多大的铜电缆
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10平...
100kw用
多大的电缆线
答:
根据电线电缆安全载流量表,
95平方的铜芯电线的安全载流量为185A
,满足使用要求。因此,100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的...
100
千瓦用多少平电线电缆
答:
如果是照明使用,那么
100kw的
功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。而且这种电缆一都由由几根或者好几根导线组合而成,类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍。电线尺寸及其对应载流量:1、1平铜导线允许长期载流:6A~8A,一般能带1.8KW左右的用电器。2、1.5平铜导线允许长期载流...
100
千瓦的功率
电机用
多大的铜线
答:
25平方铜线就行了。
请问
100Kw的电动机需要
多大的电缆?
答:
冷却条件、敷设条件来确定的。70平方铜线在空气铺设时,最大安全载流量I为195A。根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ,计算得,70平方铜芯线可承受最大负荷P=195×380×1.732×0.85=109KW。故70平方三相铜芯线可以负载
100KW的电动机
。
一百
千瓦
的电动机用
多大线能带的起来?
答:
300平方的铝线能带289.5千瓦。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*550=289.5千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。300平方的铝线承载电流为550A。例如:电阻R=0.0315*1000/300=0.105欧 将空载电压420v,电流按1.9A/1kw估算 启动du电压降20%=84v 运行电压降10%=42...
100kw用
多大的电缆
答:
100kw用120平方的铜芯电缆。如果是照明使用,那么
100kw的
功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。而且这种电缆一都由由几根或者好几根导线组合而成,类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍。如果是
电动机
,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆,这样才能够满足用电的需求,不会发生...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100千瓦电机用多大的电缆
100kw电机用多少平方的电线
100kw电机用多大电缆
1百kw电机用多少平方线
100千瓦马达用多大的电线
逆变器100kw配多大电线
100kw电机用多大电缆铜线
100kw三相电要用多大的线
100w电机用多少平方线