100千瓦的功率电机用多大的铜线

如题所述

第1个回答  2013-12-11
25平方铜线就行了。
第2个回答  推荐于2016-07-18
额定功率:Pe=100kW
功率因数:COS&=0.75
开关系数:Kx=1

据cosφ=0.75 得 tgφ=0.88
有功功率计算: Pjs=Pe×kx=100kW×1=100kW
无功功率计算: Qjs=Pjs×tgφ=100kW×0.88=88kVar

计算负荷:Sjs= √Pjs??+ Qjs??=√100??+88??=133.2kVA(此处为Pj??+ Qj??的和开平方)

计算电流:Ijs=133.2kVA×1000/380V/1.73=202.6A

选用70平方;穿钢管则需选用95平方。
第3个回答  推荐于2018-11-18
额定功率:Pe=100kW
功率因数:COS&=0.75
开关系数:Kx=1

据cosφ=0.75 得 tgφ=0.88
有功功率计算: Pjs=Pe×kx=100kW×1=100kW
无功功率计算: Qjs=Pjs×tgφ=100kW×0.88=88kVar

计算负荷:Sjs= √Pjs�0�5+ Qjs�0�5=√100�0�5+88�0�5=133.2kVA(此处为Pj�0�5+ Qj�0�5的和开平方)

计算电流:Ijs=133.2kVA×1000/380V/1.73=202.6A

选用70平方;穿钢管则需选用95平方。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-12-11
计算电流后,直接查有关电线电缆的安全载流量选择相应的电线电缆。
如果用BV线明敷设,选用70平方;要是穿钢管则需选用95平方(环境温度35摄氏度时)。