一百千瓦电机用多大电缆
110
千瓦电机
,30米长用95平方铝线可以用吗?
答:
在三百八十伏的电压上运行的
一百
一十
千瓦电动机
,电流是二百一十多个,每平方毫米的铝线可通过五至六个电流,
选用
五十平方的铝线就可以了。九十五的线太绰绰有余了。
一百
三十二
千瓦
的
电机需要多大的电线
?
答:
132
KW电机
应用70mm2的铜
电缆
。计算方法如下:根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)假设铜导线的电流密度=4A/MM²I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)电缆截面积S=235.952÷4=58.988≈60(平方毫米)...
一百
四十
千瓦电机
二百米线路长
用多大电缆
?
答:
140
千瓦
的三相
电动机
,380V供电,线路长度200米,
需要使用
120平方的铜线,或者150平方的铝线
一百
八十
千瓦电机
配
多大电缆
答:
3x185mm²+1x95mm²的安全载流量是 280A;3x240mm²+1x120mm²的安全载流量是 335A。从节约成本考虑,
使用
3x95mm²+1x50mm²
电缆
2根并联的方案最佳,载流量=185Ax2=370A>Ie 3、结论 三相380V,180
KW电机
可
选用
2根3x95mm²+1x50mm²铜芯...
120平方380伏
电缆
能带多少
千瓦
是380
电机
答:
额定电压380伏..如以
电机
为主负载..可带约200
千瓦
长期.负载.如果是很多台电机.则要考虑各电机时开时停负载时大时小.各行业不同可带设备总千瓦数是约500到700千瓦
一百
八十
千瓦
的电动车
电动机要多大的电缆线
答:
180
KW电动机
的额定电流Ie Ie=180KW/(√3x380Vx0.8)=342A 如果
选用
3+1芯的铜导体
电缆
,根据Ie,查阅生产厂给出的电缆参数表(以常用的VV型电缆为例),确定能安全流过342A的电缆截面积。根据上表,可知:载流量大于342A的只有3x185x+1x95mm²,或
使用
2根3x70x+1x35mm²并联。
如何计算一
千瓦用多少平方的电线
?
答:
如果比较麻烦的话就是一个
千瓦
2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择
电缆
也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!
一百
...
一百
三十二
千瓦
的
电机需要多大的电线
答:
132
kw的
380伏
电机
额定电流估算应该是260安左右。查表可知,应该选择150mm 2/c的四芯铜芯
电缆
。
150
千瓦用多大
铜
电缆
?
答:
三百八十伏的电源上,一千五百
千瓦的电动机
,电流大大约二百八十安,线路长度
一百
米内。按四安的电流密度选择
电缆
280/4=70
需要
选择不小于七十平方毫米的铜线电缆。
150
千瓦用多大
的
电缆
比较合适?
答:
一百
五十
千瓦
的
电机
应该用120的铜线,不过铜线太贵了,也可以用185的国标铝
电缆线
代替。