电机需要多大的电线
?
答:
132
KW电机
应用70mm2的铜
电缆
。计算方法如下:根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)假设铜导线的电流密度=4A/MM²I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)电缆截面积S=235.952÷4=58.988≈60(平方毫米)...
如何计算一
千瓦用多少平方的电线
?
答:
如果比较麻烦的话就是一个
千瓦
2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择
电缆
也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!
一百
...
一百
三十二
千瓦
的
电机需要多大的电线
答:
132
kw的
380伏
电机
额定电流估算应该是260安左右。查表可知,应该选择150mm 2/c的四芯铜芯
电缆
。
150
千瓦用多大
铜
电缆
?
答:
三百八十伏的电源上,一千五百
千瓦的电动机
,电流大大约二百八十安,线路长度
一百
米内。按四安的电流密度选择
电缆
280/4=70
需要
选择不小于七十平方毫米的铜线电缆。
150
千瓦用多大
的
电缆
比较合适?
答:
一百
五十
千瓦
的
电机
应该用120的铜线,不过铜线太贵了,也可以用185的国标铝
电缆线
代替。
150
千瓦需要多粗的电缆
?
答:
如果是几十米以内,不超过
一百
米,需铜
电线
70平方毫米、铝
电缆线
120平方毫米。如果是百米以上,最少需铜电线120平方毫米、铝电线180平方毫米。均值:铜电线95平方毫米、铝电线150平方毫米。电缆 由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。通常是由几根或...
一百
二十个
千瓦需要多大
的
电缆
答:
1、先求出120
KW
负载
需要
的电流(假设系统电压为三相380V,功率因数0.8):120KW / (根号3 x380V x0.8)= 228A 2、选择
电缆
截面积。如果
选用
VV型3芯+1芯铜电缆,可查阅生产厂的《电缆在流量表》:根据上表可知,若空气中敷设,可选3x120+1x70mm²;若早土壤中敷设,可选3x96+1x50...
一百
三十五
千瓦用多大
的
电缆
?
答:
135
KW
推测肯定是在三相380V线路中。如是,可
选用
3x95+1x35mm²铜芯
电缆
(在土壤中敷设)或3x120+1x35mm²铜芯电缆(在空气中敷设)。选择过程如下:1、三相380V,135KW负载的电流是 135KW/(√3x380Vx0.8)≈256A 2、根据256A查表选择电缆的截面积(以常见的VV22型铜芯电缆为例)...
90
千瓦
的380v设备拉线
需要多大
平方
的电线
?
答:
因此,铜芯
电缆需要
80.438平方毫米,铝芯电缆需要107.251平方毫米。根据经验公式:2.5加三,4加四,6后加六,25加五,120陪百数。这个公式的意思是,2.5平方毫米的铝芯线穿管可以配3
千瓦的电动机
,4平方毫米的可以配8千瓦的电动机,6平方毫米的可以配14千瓦的电动机,以此类推。因此,90千瓦的...