答:
一百
五十
千瓦
的
电机
应该用120的铜线,不过铜线太贵了,也可以用185的国标铝
电缆线
代替。
一百
二十个
千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
120
KW
功率比较大了,一般是三相380V负载。120KW额定电流约220A,
使用
120mm的铜芯
电缆
。传输距离近的话95mm铜芯线也可以。
一百
二十个
千瓦需要多大
的
电缆
答:
1、先求出120
KW
负载
需要
的电流(假设系统电压为三相380V,功率因数0.8):120KW / (根号3 x380V x0.8)= 228A 2、选择
电缆
截面积。如果
选用
VV型3芯+1芯铜电缆,可查阅生产厂的《电缆在流量表》:根据上表可知,若空气中敷设,可选3x120+1x70mm²;若早土壤中敷设,可选3x96+1x50...
一百
二十个
千瓦用多大电线
答:
120
KW用
电量,
使用
三相电源,线路电流在316A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,316A电流,应该选择150平方毫米的铜芯
电缆
。
一百
三十五
千瓦用多大
的
电缆
?
答:
135
KW
推测肯定是在三相380V线路中。如是,可
选用
3x95+1x35mm²铜芯
电缆
(在土壤中敷设)或3x120+1x35mm²铜芯电缆(在空气中敷设)。选择过程如下:1、三相380V,135KW负载的电流是 135KW/(√3x380Vx0.8)≈256A 2、根据256A查表选择电缆的截面积(以常见的VV22型铜芯电缆为例)...
一百千瓦电机
需
多大
的变压器
答:
一百千瓦电机要
200KVA的才能带起,如果是总容量一百千瓦电机则用125KVA或者160KVA的都可以
55
千瓦
的
电机
得
用多大
的
电缆
?
答:
55KW电流取110A,
电缆选用
3*35电缆。一般三相
电机
的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,
100
平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
一百
五十
千瓦要用多大
的
电缆
?
答:
150*2/2.5=120平方毫米。
在380v电压下负载150
kw
需
多大
四芯
电缆
?
答:
在380v电压下负载150
KW
需67.032MM²的四芯铜
电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)...
250
千瓦用多大电缆
答:
一、250
千瓦用多大电缆
1、250
千瓦需要
用3×300平方的铜电缆,250千瓦负载至少用250平方的铜电缆,250平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量是四千
一百
零二约五百七十安。计算公式:功率等于1.73电压乘电流乘功率因数。二、
选用电线
的注意事项有哪些 1、我们选购电线的时候一定要选购正规的厂家和合格...