一百千瓦电机需多大的变压器

如题所述

第1个回答  2012-05-19
一百千瓦电机要200KVA的才能带起,如果是总容量一百千瓦电机则用125KVA或者160KVA的都可以
第2个回答  2012-05-19
这个建议你最低考虑用160KVA变压器,因为变压器有个启动电流,按减压启动也需3倍额定电流的。按规程,变压器选择应是最大一台电机的3倍容量才行,我们的考虑投资,所以只能把变压器在极限条件下使用了。
第3个回答  2012-05-19
150的
相似回答