99问答网
所有问题
一百千瓦电机需多大的变压器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-19
一百千瓦电机要200KVA的才能带起,如果是总容量一百千瓦电机则用125KVA或者160KVA的都可以
第2个回答 2012-05-19
这个建议你最低考虑用160KVA变压器,因为变压器有个启动电流,按减压启动也需3倍额定电流的。按规程,变压器选择应是最大一台电机的3倍容量才行,我们的考虑投资,所以只能把变压器在极限条件下使用了。
第3个回答 2012-05-19
150的
相似回答
100千瓦
配
多大的变压器
答:
100 KW ÷ 0.8 = 125 KVA
。可以选择标称值 125 KVA 的变压器。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉...
一百千瓦的
功率
需要多大的变压器
答:
如果功率因素按0.8计,
那么变压器的(视在)功率=100/0.8=125kVA
。你就选用125kVA的变压器。虽然在电机启动时,有冲击电流,但变压器也能承受的。如果你考虑发展,或有可能增加其他的负载,适当增加一点容量也可以。如果你今后增加负载,并知道他的有功功率。也可以用上面的计算,来选择变压器的容量。
100kw的电机需要
安装
多大的变压器
?怎么计算出来的?
答:
100KW如果采用软起动,限制启动电流为3倍。
就需300KVA的变压器
。
100千瓦
配
多大的变压器
?
答:
如果设备总容量100千瓦..可配100千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备 在已经知道总负荷的情况下
,用需要糸数选择最合适容量的变压器 有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 电机制造厂0.33 仪器仪表厂0.37 大型热处理车...
100千瓦电机
启动电流
多大
,100
的变压器
能承受吗?
答:
其起动电流至少是其4倍(一般电机的起动电流为额定电流的4-7倍,容量比较大时可取4到5倍),则其直接起动的电流应该在840安以上。100kVA
的变压器
,额定电流为仅为152安,可带最大功率的电机也就为70多kW。如楼上说的:100kVA的变压器不能满足
100kW的电动机
运行,更别说起动了。
100千瓦电动机
,400kva
变压器
,
用
自耦变压器启动,可以吗?该变压器还带着...
答:
100KW电机的
电流约为200A,应该是总的电机负载吧,那就足够有余的。就算是一个电机,其起动电流虽然是额定电流的4~7倍,但采用自耦降压起动的电流是其原电流的1/3,即(取6倍计算):200×6/3=400(A)同时,应采用电容器柜补偿无功以提高功率因数,
变压器
的效率就更高,可放心使用。(我公司装机...
一千
千瓦的
功率
需要多大的变压器
答:
选择
变压器
容量:1.装见容量,2.负荷性质,3.需用系数,4.裕度,5.中长期规划等综合考虑。如果装见容量1000
kw
,减性负荷动力为主,力率0.8以上,单机最大容量为250kw,同时率0.7,负荷稳定根据市场经济无扩容可能,选择S=(1000/0.8)*0.7=875kw,可选择1000kvA油浸式配变。如果干式或非晶态...
10千伏
变压器
能带
100千瓦的电机
吗?
答:
千伏是电压,
千瓦
是功率,二者
需要
提供其他相关参数才能比较。
80千伏安
的变压器
可以带110
千瓦的电机
吗?
答:
80KVA
的变压器
低压侧允许电流为80/0.38=200多个电流,而110
KW的电机
额定电流为110/0.38约为270多个电流,但电机的启动电流为额定电流的2--3被,远远超过了变压器的最大电流,所以80千伏安的变压器不可以带110
千瓦的
电机
大家正在搜
45千瓦电机需要多大的变压器
37千瓦电动机需要多大变压器
200千瓦电机用多大变压器
132千瓦的电机用多大的电缆
280kw电机需要多大变压器
160变压器能带多少千瓦电机
220kw电机用多大变压器
250kw电机用多大变压器
45千瓦电机用多大电缆
相关问题
一百千瓦的功率需要多大的变压器
1000千瓦要配多大的变压器?
800kw电动机需要多大的变压器
二百一十千瓦电机用多大的变压器
三百千瓦的电动机需要多少千伏安的变压器
100千瓦配多大的变压器?
380千瓦电机用多大的变压器
|60k千w电机需多大变压器