一百二十个千瓦需要多大的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-07
120KW功率比较大了,一般是三相380V负载。
120KW额定电流约220A,使用120mm的铜芯电缆。
传输距离近的话95mm铜芯线也可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7zOW7zvzt7jjXOW7B.html
相似回答
一百二十个千瓦需要多大的电缆
答:
1、先求出120
KW
负载
需要的
电流(假设系统电压为三相380V,功率因数0.8):120KW / (根号3 x380V x0.8)= 228A 2、选择
电缆
截面积。如果选用VV型3芯+1芯铜电缆,可查阅生产厂的《电缆在流量表》:根据上表可知,若空气中敷设,可选3x120+1x70mm²;若早土壤中敷设,可选3x96+1x50...
一百二十个千瓦用多大电线
答:
120
KW用
电量,使用三相电源,线路电流在316A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,316A电流,应该选择150平方毫米的铜芯
电缆
。
120
千瓦需要多大的电缆?
答:
三相380伏交流电带电机的电路120
千瓦
电流为240a。
一百二十千瓦用多大
铜芯
电缆
答:
用55平方的电缆是可以的
,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。
55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流
。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线...
一百二十千瓦
多少平方的线能带
答:
12平足够。
请问
一百二十千瓦
电
需要多大的
漏电开关和
电线?
谢谢!
答:
一百二十千瓦
工作电流约240A 应选用额定电流400A左右的漏电开关,120平方以上的铝导线。导线的选择还与电源距离有关,距离超过200米,导线还要加粗。
五百米95的铜芯
电缆线
能不能带动
一百二十千瓦的
电动机
答:
95平方的铜芯线可载270A电流,可以带动150
KW的
三相用电设备
100KW需要用多大的电缆?
知道的告诉下
答:
100KW需要
用35平方的铜
电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38x0.75)=202A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=202/6=34平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1...
铜芯
电缆
25平方带多少
千瓦
啊?
答:
根据行业经验和相关数据,我们可以知道铜芯
电缆
的安全载流量大约是每平方毫米允许通过大约五到七
千瓦的
功率。因此,对于截面积为25平方毫米的铜芯电缆来说,其载流量大约为每平方毫米允许通过大约
一百二十
五千瓦左右,总计在六十千瓦左右。这个数值只是一个大概的范围,实际承载的功率会受到很多因素的影响,...