100KW需要用多大的电缆?知道的告诉下
100KW需要用多大的电缆?知道的告诉下
举报该问题
推荐答案 2015-08-12
100KW需要用35平方的铜电缆。
电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38x0.75)=202A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=202/6=34平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用35平方的铜线。
电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选50平方的铜线才安全。如果用铝线,应选95平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWWXWejez.html
其他回答
第1个回答 2009-08-13
九十五mm^2的多股铜线就可以,但不知道需要多长,太长的话,需要增加到一百二十mm^2以上
第2个回答 2009-08-13
100/0.38/1.732/0.85=179A,开关整定200A,电缆选用:YJV-0.6/1KV-4X95 SC100 FC 。
第3个回答 2009-08-13
可以用(4*120+1*70)如冲击有点大的话也可以用(4*150+1*95)的
第4个回答 2015-07-27
铜芯50,铝芯95
1
2
下一页
相似回答
100kw用多大的电缆?
答:
经过计算并查功率电线对照表后,
100KW设备需要用70平方毫米的电线
。
100kw用多大的电缆
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、
一般三相电线的相线采用2x300MM2
单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100KW需要用多大的电缆?知道的告诉下
答:
100KW需要用35平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38x0.75)=202A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=202/6=34平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1...
100
千瓦
用多大的电缆?
答:
2A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,
可选用50平方铜芯电缆
;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6≈75.8,根据常用电缆规格,可选用95平方铜芯电缆。
100kw用多大的电缆
答:
计算:1、
100KW
的工作最大电流(功率因数取0.8)
100kW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型
电缆的
安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量在195A以上,所以可备选。
100KW
设备
需要用多大的电缆?
急。
答:
100KW
设备
需要用
70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100kw用多大的电缆
答:
100kw用95平方的铜芯电缆线
。100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ计算出电器设备的电流,一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据电线电缆安全载流量表可得知,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,因此100千瓦的电器...
100kw需要多大电缆
,求计算方式,谢谢
答:
50平方
的电缆
。导线选择:根据某电线厂家
的电线
允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。如果是三相380V的电压,100000/380/1.732=151.94A,70平方的电缆已经达到载流量极限了,建议要用95平方的电缆;如果是单相220V的电压,100000/220=454.55A,应该使用185平方的单芯...
100kw用
什么型号
多大的电缆
答:
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。I=P/U/1.732/0.85 I=100000/380/1.732/0.85=178.7A 下面提供一个常用电缆载流量表供参考:...
大家正在搜
300kw需要多大电缆
150kw用多大的电缆
200a电流用多大电缆
400a电流用多大电缆
100kw380v用多大电缆
30kw用多大的电缆
50kw用多大的电缆
60kw用多大的电缆
50个千瓦要用多大电缆
相关问题
100kw要用多大的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
100kw需要多大电缆知道的大神说下
100kw用什么型号多大的电缆
请问100Kw的电动机需要多大的电缆?
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的
100千瓦至少多大电缆?
功率100千瓦用多大的电线?如何计算?
100千瓦要用要用多大电缆