100千瓦要用要用多大电缆

朋友安装时问我的,高手帮下忙,还有起动用电和照明也一样的吗?

计算公式:

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=100kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=178A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2

所以需要25平方的电缆。

扩展资料

电缆接头衔接一直是电力行业的老大难问题,在电缆衔接材料使用中,中间接头和终端接头都是采用传统工艺,经常出现接头机械性能差、密封不良、易受潮、易发热和故障率高等问题,给客户安全稳定用电带来隐患,甚至带来不可估量的损失。

FMJ免维护接头是亨通集团近来投放市场的一项新技术,吴江区供电公司通过与亨通集团合作,在电缆头制作中首次使用这项新技术和新材料。

据悉,该新技术是通过银纤焊接和交联实现电缆中间接头与电缆本体结构一致,根除电缆附件与电缆绝缘之间装配所产生活动界面的根本性问题,打破了传统高压电缆连接的设计理念,融入高压交联电缆生产工艺控制实践经验,科学恢复电缆本体结构为电缆系统。

该技术的运用,提供了更高的安全可靠性和电气稳定性,具备了寿命长、安全可靠的实际意义。

参考资料来源:百度百科-电缆线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-04-13
三相100千瓦估算有190多安,如果是220伏的100KW约等454安,如果是三相得用铜绝缘线50平方的,铝线用70的就可以,如果是220伏的铜线得用,150平方的,铝线得用185的。仅供参考!本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-05
120平方或150平方的铜导体电缆.
看你的使用用途,电缆型号与铺设环境,电路长度. 条件好的就120平方,不好就150平方.
第3个回答  2011-07-10
动力用3*120+1*70平方的电缆
照明用3*120+1*95或4*120的
第4个回答  2018-07-08

功率100千瓦用95平方铜电缆。

计算公式如下;根据功率公式P=1.732UIcosφ有

I=P/(1.732Ucosφ)

=100/(1.732x0.38x0.85)

=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

根据图也能得出

相似回答