100千瓦用电要用多大电缆

如题所述

需要25平方的电缆线

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=100kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=178A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2

扩展资料:

电缆线选购要点

1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。

2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。

3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。

4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患

5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。

参考资料:

百度百科-电缆线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-30
三相100千瓦估算有190多安,如果是220伏的100KW约等454安,如果是三相得用铜绝缘线50平方的,铝线用70的就可以,如果是220伏的铜线得用,150平方的,铝线得用185的。仅供参考!
第2个回答  2016-12-16
如果是三相。16或25平方的铜线.或35平方的铝线就可以
第3个回答  2020-02-23
功率100千瓦用95平方铜电缆。
计算公式如下;根据功率公式P=1.732UIcosφ有
I=P/(1.732Ucosφ)
=100/(1.732x0.38x0.85)
=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
根据图也能得出
第4个回答  推荐于2017-12-15
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。
50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。
185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。本回答被网友采纳
相似回答