一百
千瓦
的电动机用多大线
能带的起来?
答:
42/0.1.5=400A/1.9=210.5kw 根据计算如题能带210kw-250kw负荷 最大
电动机
宜在
100kw
内。
100KW需要多大的
电线?
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100
千瓦三相电
需要多大的线
?
答:
100KW按三相电源供电,电流约178.7A,
选95平方的铜芯线
,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
请问:
100 KW电机需要多大
铜电缆?
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100
千瓦
用多大
电缆,电流是多少?
答:
根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的...
100 KW电机用多大的
铜电缆
答:
100KW
设备
需要
用70平方毫米三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100
千瓦至少
多大
电缆?
答:
100
千瓦按
电机
计算电流是200安培,用70平方以上
的线
。如果是
电动机
,
选用
120平方铜芯电缆线,如果是照明,用70或95平方铜芯电缆线就可以。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ,式中:P为电路功率;U为线电压,...
100Kw电机要用多大
电揽线长30米
答:
16-25平方毫米铜线。或25-35平方毫米的铝芯线。
请问
100Kw的电动机需要多大的
电缆?
答:
冷却条件、敷设条件来确定的。70平方铜线在空气铺设时,最大安全载流量I为195A。根据三相电功率计算公式P=I×U×1.732×cosΦ,计算得,70平方铜芯线可承受最大负荷P=195×380×1.732×0.85=109KW。故70平方三相铜芯线可以负载
100KW的电动机
。
100kw电机用多大的
电缆
答:
1000W/380V=2.6A*100kw=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的电缆,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个千瓦要用
95平方毫米
的电缆,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)...