一百千瓦用多粗的电缆
100千瓦用
多大
电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
一百千瓦用多粗的电缆
答:
100千瓦施工用电线路长按200米计,电力电流按“380伏,千瓦电流加倍”计算,
应选95平方毫米的铝芯电缆
。计算过程:电流为100千瓦×2安/千瓦=200安;导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米;铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方;导线的截面积所能正常通过的...
三相380V,
一百千瓦用
多大铜芯
电缆
?
答:
三相380V,
100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)
。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100千瓦用
多大
电缆
?
答:
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右。这样一来额定电流需要200除以7==30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,
电缆
不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,...
三相
一百千瓦需要
多大
的电缆
答:
三相100千瓦的容量需用70平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
100千瓦
至少多大
电缆
?
答:
100千瓦
按电机计算电流是200安培,用70平方以上的线。如果是电动机,选用120平方铜芯
电缆线
,如果是照明,用70或95平方铜芯
电缆线
就可以。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ,式中:P为电路功率;U为线电压,...
一百
个
千瓦用
多大
的电缆
答:
100
个
千瓦要
用95平方毫米
的电缆
,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85) I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培) 根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
一百千瓦用
多大平方的线?
答:
单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100千瓦要
多大
电缆
答:
100千瓦的
负荷应该用95平方的主
电缆
。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW
负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/...
100千瓦
供电要
用多
平方
电缆线
?
答:
100KVA如果是三相380V供电,那么加11KW电机。100米内用120平方
电缆
。
一百千瓦
,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么,
100千瓦
额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右,这样一来额定电流需要200除以7=30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。