99问答网
所有问题
当前搜索:
100kw需要多粗的电缆
100kw用多粗电缆
?
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100
个千瓦
要用
多大
的电缆
,三相四线的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100KW
的负荷
需要
用多大
的电缆
?
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10平...
100kw用
多大的铜芯
电缆
答:
需要25平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
一百
千瓦
用多粗的电缆
答:
100千瓦施工用电线路长按200米计,电力电流按“380伏,千瓦电流加倍”计算,
应选95平方毫米的铝芯电缆
。计算过程:电流为100千瓦×2安/千瓦=200安;导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米;铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方;导线的截面积所能正常通过的...
三相380v负载
100KW
,
用
多大
的电缆
好?
答:
三相380V,
100KW
负载可以采用3x95平方铜芯
电缆
(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100kw用
多大
的电缆
线
答:
根据
电线电缆
安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足
用
电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么
100kw
的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯
电缆线
。
需要
注意的...
100kw用
多大
的电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯
线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
总功率
100kw
380v用多大
电缆
答:
95平方铜芯
电缆
。根据公式P=电流I×电压U×因素功率0.8×根号3来实际计算出承载电流,也就是电流I=100000÷380÷0.8÷1.732=189.92A。根据铜芯电缆和电流的关系就可以知道189.92A的承载电流是
需要用
到95平方铜芯电缆的。所以总功率
100kw
380v用95平方铜芯电缆。
100kw用
多大
的电缆
答:
100kw用
120平方的铜芯电缆。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。而且这种电缆一都由由几根或者好几根导线组合而成,类似于绳索,它的横截面积要比家用
的电线
粗上好几倍。如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆,这样才能够满足用电的需求,不会发生...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100千瓦380v用多大电缆线
100千瓦用多大电缆怎么计算
100kw要多少平方电缆
100kw加热用多大的电缆
100千瓦需要多粗的电缆
三相四线100kw用多大的电缆
负荷100kw用多大电缆
三相100kw用多少平方的电缆
三相100kw用多大电缆铜线