三相四线100kw用多大的电缆
100
个千瓦要
用多大的电缆
,
三相四线
的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
用电量
100kw用三相四线
制需
用多大的
线,怎么计算,什么公式了,求细解_百...
答:
1000W/380V=2.6A*100kw=260A 总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,
建议采用3*120+2*50的电缆
,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,做个参考吧
100Kw三相
电机
用多大的电缆
答:
三相四线
制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号
的电缆
略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
请问
100KW
用量
三相四线需要多大电线
和开关最好有计算公式?
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100
个千瓦要
用多大的电缆
,
三相四线
的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100
个千瓦要
用多大的三相四线电缆
?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100
千瓦的
三相
电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
要用
100kw
左右的设备,距离配电室200多米,
需要多大的电缆
和电表...
答:
200A 额定电流 选用YJV-3*70+35
电缆
200/5电流互感器 1.5(6)A
三相四线
电表
功率
100
千瓦用多少平方
电缆线
,
三相四线
制。谢!
答:
功率为100千瓦,使用三相电源,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,至少需要选择70平方毫米的铜芯电缆,为了安全还是选择
95平方毫米
的铜芯电缆为好。
100
千瓦要
用多大
平方
三相四线电缆
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。
100
千瓦
三相用
电电流在200-250A直接,
需要使用
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...
宿舍楼通电
100kw用
电量 问 需要
用多大电缆线
?
答:
如果是
三相四线
供电的,每相的负载分配平均,用3×35+1×25的铜线
电缆
就可以了,也可以用3×50+1×35的铝线