三相四线100kw用多大的电缆
100
千瓦施工用电要
用多大的
铝芯
电缆
答:
100
千瓦用95平方铝线
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进...
单相总负荷
100KW
平均分摊在
三相四线电缆
上(照明用),距离400m,
需要
配置...
答:
由于距离400m,应该选择3条70mm²的单芯铜
电缆
。中性线选择50mm²的单芯铜电缆。
单相用电功率
100
千瓦,
使用三相四线
供电,要
用多大的电缆
?
答:
要看是
四线
单股线明铺还是单个多股
电缆线
了,铜线
要使用
50-95平方的,铝线要使用70-120平方的。
请问
三相四线
50平方铜芯
电缆
可负载多少千瓦、多少电流?
答:
约可负载
100
千瓦,50平方
电缆
的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为
三相
电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流
4
~6A选取,长线取小值,短线...
100kw
机器
用多大的
开关和
电线
比较合适?
答:
单相总负荷100KW平均分摊在
三相四线
电缆上(照明用),。由于距离400m,应该选择3条70mm2的单芯铜电缆。中性线选择50mm2的单芯铜电缆。 平均分摊,每相功率33.33kw,每相电流约152安,如果用铜芯电缆,可选3×50+1×25,最好选3×75+1×35.。
100KW用
多粗
的电缆
多大的
漏电开关 谁能帮我一下 谢谢...
多大电动机
用多大的电缆
???
答:
多大电动机
用多大的电缆
首先要计算
100KW
负荷的线电流。
三相
电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若...
三相
电 千瓦怎么计算
用多大电缆
答:
公式是:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)
三相
380V50HZ交流电 P=1.732x380xIx0.85 I=P÷(1.732x380x0.85)截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)以10千瓦,三相380V50HZ...
三相四线
电网负载为100000瓦,选
用多大的电线
合适呢
答:
三相四线
线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。对于
电缆
口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。当然,电工操作是一种危险工作,需要特殊工种专业电工才能操作,因此...
200千瓦
三相四线用多大电缆
答:
铜芯约200平方毫米电缆。在
三相四线
电路当中,200
KW的
负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方
的电缆
,空气中载流375A,土中载流380A,与之相对应的电缆规格来说要选择铜芯电缆约200平方毫米的电缆。计算负荷也称需要负荷或最大负荷,是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际...
民用电,三向
四线
120
kw
,用多粗
的电线
?
答:
1,民用电,120
kw
,
三相四线
,需要的35平方
的电缆
。120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米 2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。3,120kw功率需要120~150A的空气开关(DZ型).手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!