功率100千瓦用多少平方电缆线,三相四线制。谢!

如题所述

功率为100千瓦,使用三相电源,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,至少需要选择70平方毫米的铜芯电缆,为了安全还是选择95平方毫米的铜芯电缆为好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-25
明线。16-25平方铜线或35-45平方铝线即可
第2个回答  2018-04-25
电缆线选95平方,电线选70平方。追答

三相四线100千瓦已经是200安电流了,

送你电线流量表

第3个回答  2018-04-25
建议用4x35平方电缆。