总功率100kw三相四线要用多大的铜线?

如题所述

可以采用3x70+1x25mm²铜芯电缆。

计算过程:

1、求三相380V负载最大电流(包括无功电流)Ie

Ie=100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A

2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)

以常用的VV型铜芯电缆为例。

从上表可知,

在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量分别是195A和233.7A >Ie

所以可以采用3x70+1x25mm²铜芯电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-29

如果是三相380伏交流电,100千瓦电流大致是200a,因此只要400米内用架空线,70平方铜线即可,如果遇到地埋、穿管、高温等场合增加一档。

第2个回答  2023-03-13
正常状况下会配备95平方的铜芯电缆
三相电压正常为380伏,假如是100千瓦,那么代入公式计算,取功率因数为0.85,就是l等于100000除以根号下3乘以380乘以0.85的值约等于179安。
第3个回答  2021-04-29
与功率因数、敷设方式有关。设功率因数为0.8,电流=100/0.38/√3/0.8=190A,190×1.1=209A,
使用YJV22,埋地:95mm²可以。
第4个回答  2021-04-29
100Kw的电流大约有190A左右,以200A计算可稍留裕量。
70mm²的铜芯电缆,安全载流量超过210A,所以可以用3*70+1*35的铜芯电缆。
相似回答