一百千瓦用多粗的电缆
100千瓦需要
多少的铝芯线
答:
一百千瓦
就有两百安要是线不远有降压起动的话,用120平方就可以了
一百
一十
千瓦的
电机,十米以内
要
配多大的铜线
电缆
?
答:
可以配3x95平方
电缆
。计算:1、110
KW
额定电流 110KW/(√3x380Vx0.8)≈209A 2、根据额定电流确定电缆的截面积(以VV型电缆为例)从上表可知,3x95平方铜芯电缆的安全载流量是230A,大于209A,所以可选择。因为电缆长度较短,可不必考虑压降的影响。
多少
千瓦的
电机
用多粗的
线?
答:
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.
一百
以上的...
多少
千瓦的
电机
用多粗的
线?怎么算!晓得的请说个公式!谢谢!
答:
你好!这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软
电缆
(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约...
一百
一十
千瓦
三相电机用多大平方铝
电缆
?
答:
110
千瓦
三相电动机,额定电流大约为220A,用手册可以查找相应很截面积
的电缆
,也可以根据经验大致推算,十下五 百上二,220除以2,110平方毫米的铝电缆就可以了,但是没有这个规格的电缆,95和120的电缆接近,稳妥考虑还是用120的铝电缆比较合适
150
千瓦需要多粗的电缆
?
答:
如果是几十米以内,不超过
一百
米,需铜
电线
70平方毫米、铝
电缆线
120平方毫米。如果是百米以上,最少需铜电线120平方毫米、铝电线180平方毫米。均值:铜电线95平方毫米、铝电线150平方毫米。电缆 由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。通常是由几根或...
1
千瓦用多粗的电线
是怎么换算的
答:
如果比较麻烦的话就是一个
千瓦
2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择
电缆
也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!
一百
...
一百
三十
千瓦的
电机
需要
配多大平方
的电缆
答:
电源线:200米距离以下的,用95平方铜芯
电缆
。电机到控制电柜接触器之间的引线,可用35平方的铜芯电缆。
105
千瓦用
电量用多大的线?110KW450m距离选多大
电缆线
答:
一百
一十
千瓦的
负载,在三相三百八十伏的电压下,二百一十安左右的电流,四百五十米的送电距离,需要选择120平方毫米的铜线或180平方毫米的铝线。铜线:0.017/120=0.000142*450=0.0639*210=电压降13.4伏 铝线:0.027/180=0.00015*450=0.0675*210=电压降14.2伏。
总功率120
千瓦
,
需要
多大的铜蕊
电缆
进户
答:
120
千瓦
,如果是三相四线,平均每相承载40千瓦,如果负载三相均衡(比如负载几乎都是三相电动机)就按380伏计算,120000÷380大约等得315安,按环境温度40度计算,最少
需要使用
75平方的铜芯线。如果负载达不到均衡,
电缆
铜芯截面平方要乘以百分之
一百
五十。