总功率120千瓦,需要多大的铜蕊电缆进户
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-03-23
120千瓦,如果是
三相四线
,平均每相承载40千瓦,如果负载三相均衡(比如负载几乎都是三相电动机)就按380伏计算,120000÷380大约等得315安,按环境温度40度计算,最少需要使用75平方的铜芯线。如果负载达不到均衡,电缆铜芯截面平方要乘以百分之一百五十。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WX7tWte7t7zze7vtv7O.html
其他回答
第1个回答 2018-03-23
70平方
第2个回答 2018-03-23
70
第3个回答 2018-03-23
120就可以了
相似回答
120kw用多大铜
芯
电缆
答:
120千瓦用70平方的铜芯电缆
。120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线...
120千瓦功率需用
多少平方
的铜
芯
电缆
答:
根据电线电流对照表,
120KW负载至少要选择70平方的铜芯电线
。70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,可选择400A的空气开关。
120千瓦用多大电缆
答:
120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线
。电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=120/(1.732x0.38x0....
120
个
千瓦要用
多少平方
的电线
答:
如果用三相四线制380V网电,
120个千瓦要用150平方毫米的铜芯电线
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)根据安全载流量表,查的使用150平方毫米的铜芯电缆。(120平方毫米...
120
个
千瓦需要多大
平方
的电缆
答:
70平方的铜芯电缆
。依据电线电流表格,负担120千瓦的功率,最少需配备70平方的铜芯电缆,这种规格的电缆明装安全电流量大概是247安,空气开关会依照负载电流梁的15倍来配置,即需配置400安的空开。
120千瓦的
用电
,要用多大的铜
芯
电缆
答:
120KW
负荷200多个电流,应使用50~70平方
电缆,
如果考虑同时率不高的情况,可以缩小截面
120千瓦需要多大的电缆
?
答:
要根据实际情况来定。功率120kw的额定电流=P/1.732Ucos@=120/1.732/0.38/0.8=120 安,如果是近距离(几十米以内)铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆90平方毫米,
铝电缆150平方毫米
,如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
120千瓦需要多大的电缆
答:
若是三相380V系统,总负载
120KW,
可使用截面为3x150mm²的VV型三芯
铜电缆
。计算过程如下:1、求 120KW,三相380V系统,
功率
因数为0.8的电流 Ie Ie = 120KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 228A 2、根据 Ie,查阅生产厂给出的《电缆载流量》表,以选择电缆截面积(以三芯VV型铜电缆...
120
个
千瓦要用多大的电缆,
是380的电90
的铜
芯电缆不行吗?
答:
120千瓦的
电动机,电流220安左右,90平方
的电缆,
线长100米内(越短越好)可以选择,可按下表参考选择。