多少千瓦的电机用多粗的线?怎么算!晓得的请说个公式!谢谢!

如题所述

你好!
这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软电缆(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约为60A。你说到用16平方的线,看电流的大小是可以用的了,一般选用电缆还应该考虑余量,即为线路电流的1.2---1.5倍左右,那么这样就要选用的线就为60A*1.5/5=18平方毫米或者60A*1.2/5=14.4平方毫米。不过再考虑线路的散热等,你可以选用规格为25平方毫米的铜芯线,应该是没有问题的。直接启动后时,虽然电流为额定电流的4---7倍,如果说到底这个电流有多大,那要看电动机的极对数、是否带负载启动、究竟带多大的负载量启动等才可以知道它的启动电流,并不是一个“固定值”,但是这个电流只“维持”很短的时间,不会对线路造成不良的影响。至于说需要配的接触器的规格,你可以选用额定电流为75A或100A的交流接触器就完全够了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
电流与电压和功率及功率因数有关,公式:P=1.732UI
则可得 I=P/1.732Ucosφ
根据这个得出的电流估计选用电缆规格。

电缆选用可以参考以下口诀:
10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
185以每平方2A计算。
25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。
75 90 两倍半。
穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。

当然,电工操作是一种危险工作,需要特殊工种专业电工才能操作,因此,实际生活中不要自己根据猜测或者百度获得的知识去自己接电,否则很可能引起安全事故。
第2个回答  推荐于2018-04-24
电机基本是1KW工作电流2A。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-17
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
第4个回答  2013-10-17
一般粗略的快速算法:即1KW按2A的电流计算,例如15KW的电机,额定电流在29--30左右!具体用多粗的电线,那就要看看条件了,可以参考一下楼上Time flies!的方法!