99问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦需要多少平方铜电缆
100千瓦
电机
用多大平方
的
铜电缆
答:
100kw
电动机电流计算:P=√3×U×I×cos∮I =P÷(√3×U×cos∮)=100÷(√3×0.38×0.85)=181(A)根据电流对照表,
100KW
电机至少要选择70
平方
的
铜
芯
电线
。70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。
电缆
型号的选择条件:选用电缆时,
要
考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同...
100千瓦要
用
要用多大电缆
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以
需要
25
平方
的电缆。
100千瓦要用多大平方
三相四线
电缆
答:
首先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电机负载,则P=1.732×I×U×cos。
100千瓦
的三相电流直接在200-250A,
需要
70
平方铜线
或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线载流...
100千瓦
的功率
需要多大
的
电缆线
答:
100平方
以上。
电缆
通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用...
一百千瓦用
电
要用多少平方
的铜
芯电缆线
?
答:
100kw
功率的电流:I=P÷(1.732×U×cosφ)=100000÷(1.732×380×0.8)≈190a 根据下表的温度、铺设方式、
线缆
芯数、材料(Cu
铜
、Al铝)选择。距离长
要
考虑远端电压降小于额定电压的7%,加大
电缆
的截面积。
100千瓦要用多大平方
三相四线
电缆
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。
100千瓦
三相用电电流在200-250A直接,
需要
使用70
平方铜线
或95平方铝线。
电缆
载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...
100
个
千瓦
的电机
要多少平方
的
电缆线
?
答:
一般按规矩来都是多大功率的电机
用
多粗的
电缆
,
100千瓦
电机用95
平方
的电缆,如果星三角启动可以用两根50平方的电缆
100千瓦
三相电
需要多大电缆线
答:
三相
100KW
电 ,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,应该选择95
平方
毫米的
铜芯电缆线
。
总功率
100KW
距离200M 选
用多少平方
的
电缆
需要计算公式
答:
总功率
100KW
额定电流约:I=100/1.732*0.38*0.8=189.9A 电压降小于5%*380=19V,所以:距离200M 选用S
平方
的
电缆
:S=0.018*200*189.9/19=36平方毫米
100千瓦要用多大
的
电缆线
?
答:
计算多少
千瓦用多大电缆
方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的
平方
数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀计算电缆的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,
100
上二,25、35...