100千瓦需要多少平方铜电缆
三相
100千瓦
的容量需
用多少平方
的
电线
答:
三相
100千瓦
的容量需用70
平方
的三芯
铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
100
个
千瓦要用多大
的三相四线
电缆
?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦
的三相电流直接在200-250A,
需要
70
平方铜线
或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
100千瓦
负荷
用多大电缆
答:
需要
25
平方
的
电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100千瓦
厨房设备
用多大电缆
答:
100千瓦
的厨房 如果使用220VAC,电流大约是455A,考虑设备启动电流,要选用160mm^2的
铜
芯
电缆
如果使用380VAC,电流大约是265A,考虑设备启动电流,
要
选用100mm^2的铜芯电缆
功率
100千瓦用多少平方电缆线
,三相四线制。谢!
答:
总算见到一个明白人了!知道
电缆
比空开重要!见过太多有多大负荷就敢上多大空开的牛人!好像完全忘记了还要有电缆或导线这回事!
100KW
负荷,功率因数按0.8算,电流约189.39A,电缆为4*70+1*35的
铜
芯电缆,空开为200A/3P(塑壳)。
100kW的用
电功率
要用多大
的
电线
?
答:
再按照电流选电线,铜线每个平方负担6至8安培电流,铝线每个平方负担3至5安培电流。如果是电动机,
电线要
粗一点好,以免起动不起来。
100千瓦
三相电热负载电流150安培,可选用25
平方铜线
,或35平方的铝线。如果的电动机感性负载,则电流为250安培,可选用50平方铜线,或70平方的铝线 .详情请看:4-3. ...
100千瓦要多大电缆
答:
以
铜
导线为例,k为0.0175,Vm为70°C。带入公式 A=263/(0.0175×70) 可得到A≈2.1
平方
毫米。因此,这
需要
一根截面积为≈2.1平方毫米的
电缆
(使用电缆表可得知常用导线的允许电流等信息)。综上所述,要确定
100千瓦
的能源传输所需的电缆大小,需要考虑功率、电压、电流、电缆长度、
电线
电阻等多个...
100千瓦
的负荷主
电缆
应该
用多少平方
的?
答:
95
平方
。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW
负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526...
要产生
100千瓦
的动力
需要多少平方
得
电缆线
?
答:
【1】1
平方
承载750W功率,
100KW
的就要133平方,最好选140平方的电缆。【2】
电缆线
:VideoTwistTM电缆是布线业界领先的Belden CDT公司推出的新型的Brilliance® ,该电缆采用非屏蔽双绞线(UTPs),支持高清晰的视频传输和准确无误的数据传输以及KVM(键盘、显示器和鼠标)技术,是专业视频、数据应用的...
100千瓦要
用
要用多大电缆
?
答:
以
铜
