100千瓦的厨房
如果使用220VAC,电流大约是455A,考虑设备启动电流,要选用160mm^2的铜芯电缆
如果使用380VAC,电流大约是265A,考虑设备启动电流,要选用100mm^2的铜芯电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-01
100KW的厨房设备肯定是380V的,大约200A,选用VV3*70+2*35平方电缆,必须是这样
^_^,没有160/100的电缆,电缆规格有1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300
第2个回答  2011-07-08
看看是三项设备,还是多个单项设备。
个人认为95MM2的应该够用了,如果考虑余量,120也可以本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-10

  100千瓦厨房设备用70平方的三芯铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =100/(1.732x0.38x0.85)

  =179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。

   

第4个回答  2011-06-30
用70mm铜芯电缆,国家标准有160mm^2的铜芯电缆????100mm^2的铜芯电缆?????/