99问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦需要多少平方铜电缆
30
千瓦需要多少平方
的
电线
答:
30
千瓦
的电机额定运行电流在54A左右,16
平方铜电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,建议
用
25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用...
30
千瓦需要多少平方
的
电线
?
答:
30
千瓦
的电机额定运行电流在54A左右,16
平方铜电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,
用
16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/...
100
米3相10
平方电缆线
能带
多少
千佤
答:
通过46A电流时的电压降为:U=IR=46×0.183=8.4v 380V电压要求电压偏差范围应小于±10%,Vd=380× 10%=38V 8.4V<38V满足要求;那么能带的功率:P=IU√3cosφ=46×380×1.732×0.85=26
KW
100
米3相10
平方铜芯电缆线
能带26
千瓦
二、按铝芯线计算:10平方铝
芯电缆线
(VV)安全载流量...
100
米10
平方铜芯电缆线
可承受
多少
个
千瓦
答:
10
平方铜
芯线220V的电压
100
米的距离 一个平方可以用2000W 也就是说 10平方的铜芯线能用20个
千瓦
用
电设备1
100
个
千瓦
配
电缆
是
多少平方
的?
答:
算法,1100
千瓦
×150%=1650,就是其
电缆平方
数。
100
米距离用电15000
要用多少平方
的
电缆
答:
根据上表电压在220V的情况下,一个
千瓦需要
4-5A的电流,功率是15000瓦的话需要选用10
平方
的
铜
芯
电缆
;电压使用的是380V,一个千瓦需要2-2.5A的电流,选用4平方的铜芯电缆就能满足;希望你采纳。
30
千瓦需要多少平方电线
?
答:
30
千瓦
第三,直接查找实用五金手册,铜芯
电线
每平方安全负载电流是6A,
100平方
(应为95平方)
铜线
允许95×6=570A电流。扩展:电路中
电缆
额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
900
千瓦要
配
多少平方
的
电缆
?
答:
每
平方
毫米
铜线
的电流约为6-7A。现在你
用
的是900
KW
。如果电源是380V,i=900KW/380V=2368A,那么截面积S = 2368 A/(7A/mm2) = 338 mm2。这种情况下就要用3.14×R2 = 338 mm2;所以直径是0.21m,也就是21 cm。我认为你必须花很多钱在这么大的
电缆
上。你可能买不到,那你是不是对电源的...
我想问一下,电流200A、和
100
A,分别需要
用多少平方
的
电缆
,
铜线
的
答:
4平方毫米
铜
电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。250
KW
负载需要
用多少平方
的
电缆线
首先要计算250KW负荷的线电流。相对...