100千瓦需要多少平方铜电缆
三相五线,
100千瓦多大
电流,应选
多大平方铜电缆
答:
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。三相五线,
100千瓦
电流约153安。建议选用50
平方铜
芯
电缆
!
一百千瓦用
多粗的
电缆
答:
100千瓦
施工用电线路长按200米计,电力电流按“380伏,千瓦电流加倍”计算,应选95
平方
毫米的铝芯
电缆
。计算过程:电流为100千瓦×2安/千瓦=200安;导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米;铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方;导线的截面积所能正常通过的...
24个
千瓦用多大电线
答:
先根据这个功率算出正常运行时
需要
的电流 三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右 可以选用16
平方
或者以上
的铜线电缆
100千瓦用
电
要用多大电缆
?
答:
电线
的电阻计算方法是:1
平方的铜线100
米电阻是1.7欧姆(这是达标的好铜线的阻值,含铜量99.9%),为简单,可按2欧姆计算,来回两条线就是4欧姆,如果带动1
千瓦
电动机电流是5安,就要降掉20伏(5×4)(约为220V的10%),但考虑到起动电流是运行电流的5~7倍,就不一定能够起动,还是换2.5...
一百千瓦用
电
要用多少平方
的铜
芯电缆线
?
答:
三相按每
千瓦
2安培计。即:
100
*2=200A
电缆
按每
平方
5A计。即:200/5=40mm²
100千瓦
电焊机
需要多大平方
的
电缆
答:
满载电流约150A左右,所以选择35~50mm2
铜
芯
电缆
。
380V的电负载是1000
千瓦需要多大
的
电缆
跟开关?
答:
380V的电负载是
100千瓦需要
50
平方
的
铜电缆
跟250A开关(380电压1000kw不靠谱,应为100kw)。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的铜电缆安全载流量为191A,可满足要求。
100千瓦
的设备
需用
多粗的
电缆
?说明一下,距离变压器约350米远.急!急...
答:
您好 1、算出相电流 相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)] =
100kW
÷(√3×380V) =152A 2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流), 152A×1.3=198A 3、查广东科技出版社《现代电工手册》24小时满电流连续运行的
电缆
的载流量是每
平方
毫米2安培...
三相4线,380V,
100KW
,大约800米远,问下要选
用多少平方
的
电缆线
啊...
答:
16平方的
电线
三相电能够负载44
千瓦
(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44
KW
(
用
三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16
平方铜线
,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全...
三相
100
个
千瓦需多大
的
铜电缆
.长约300米
答:
根据载流量和电压降计算和查询,
需要
YJV3*95的
电缆
S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;
铜线
单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,S——导线截面(mm²)S=
100
*300...