100千瓦的设备需用多粗的电缆?说明一下,距离变压器约350米远.急!急!急!

如题所述

第1个回答  2014-05-28
您好 1、算出相电流 相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)] =100kW÷(√3×380V) =152A 2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流), 152A×1.3=198A 3、查广东科技出版社《现代电工手册》24小时满电流连续运行的电缆的载流量是每平方毫米2安培。 198A÷2=99平方毫米 4、查广东科技出版社《现代电工手册》 需要用99平方毫米的电缆,而99平方毫米附近的电缆规格只有95平方毫米和120平方毫米 5、结果:要使用截面120平方毫米的电缆。