6个电机共100千瓦(同时用),需架600米的铝电缆到变压器,用多大的铝电缆?谢谢!

电缆是在电杆上架设,100千瓦是电机上的额定功率,最大电机55千瓦,55千瓦和35千瓦的电机都配有“自耦降压”启动柜,其余4个电机都 在5千瓦以下。

从载流量来考虑,100KW电流约200A,可以选用90平方的铝电缆。
但你距离远了点,未端电压会降到只有300V,线路损耗高达21%。这么低的电压和这么高的损耗都是无法承受的。
只有将线径加粗到250平方,这时的电压也只有350V,损耗8%。这个数字还是不行。350V的电压还是低,会造成电机发热,启动困难,8%的线损就是每小时损耗电8度电,按每天使用20小时算一年下来会损耗58000度电。电缆已经无法再加粗了。
建议你使用10KV高压供电,自己买个100KVA变压器。

现在看来,未端电压过低和线路损耗太大是主要问题。根本原因还是供电距离太远。380V的动力电,100KW的功率,线路不宜超过100米。
你有55千瓦这么大的单台电机,虽然配有“自耦降压”启动柜,也只能降低启动电流,如果未端只有350V的电压你根本启动不了。
即使是架空线路,250平方的导线也已经是极限了,不好再加粗了。至于电压降和线损是一样的。即便换成这么粗的铜芯线,也还是有5%的线损,电压约360V。你自己算算盾,是否买个变压器更划的来些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-04
长期用 最好用120平 铝线用一段时间就会减少导电量
第2个回答  2009-03-04
1、6个电机这100KW是额定功率还是实际功率?
2、是空气中敷设还是地中直埋?(直埋可选少一号线径)
3、是长期用电还是临时用电?(长期需选大一号线径)
建议:70---120mm²
4、最大电机是多少功率?启动时负荷大不大?

如最大电机在37KW以上,而启动负荷大的话(且未采用软启设备),会在启动时影响其它电机.这就要150mm²,3根单芯电缆,零线1/4-1/2
第3个回答  2009-03-04
100kw/380v=263.15A 263.15A/4.5=59.5mm²