6个电机共100千瓦(同时用),需架600米的铝电缆到变压器,用多大的铝电缆?谢谢!
电缆是在电杆上架设,100千瓦是电机上的额定功率,最大电机55千瓦,55千瓦和35千瓦的电机都配有“自耦降压”启动柜,其余4个电机都 在5千瓦以下。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
从载流量来考虑,100KW电流约200A,可以选用90平方的铝电缆。
但你距离远了点,未端电压会降到只有300V,线路损耗高达21%。这么低的电压和这么高的损耗都是无法承受的。
只有将线径加粗到250平方,这时的电压也只有350V,损耗8%。这个数字还是不行。350V的电压还是低,会造成电机发热,启动困难,8%的线损就是每小时损耗电8度电,按每天使用20小时算一年下来会损耗58000度电。电缆已经无法再加粗了。
建议你使用10KV高压供电,自己买个100KVA变压器。
现在看来,未端电压过低和线路损耗太大是主要问题。根本原因还是供电距离太远。380V的动力电,100KW的功率,线路不宜超过100米。
你有55千瓦这么大的单台电机,虽然配有“自耦降压”启动柜,也只能降低启动电流,如果未端只有350V的电压你根本启动不了。
即使是架空线路,250平方的导线也已经是极限了,不好再加粗了。至于电压降和线损是一样的。即便换成这么粗的铜芯线,也还是有5%的线损,电压约360V。你自己算算盾,是否买个变压器更划的来些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OOvOBOjX.html
其他回答
第1个回答 2009-03-04
长期用 最好用120平 铝线用一段时间就会减少导电量
第2个回答 2009-03-04
1、6个电机这100KW是额定功率还是实际功率?
2、是空气中敷设还是地中直埋?(直埋可选少一号线径)
3、是长期用电还是临时用电?(长期需选大一号线径)
建议:70---120mm²
4、最大电机是多少功率?启动时负荷大不大?
如最大电机在37KW以上,而启动负荷大的话(且未采用软启设备),会在启动时影响其它电机.这就要150mm²,3根单芯电缆,零线1/4-1/2
第3个回答 2009-03-04
100kw/380v=263.15A 263.15A/4.5=59.5mm²
相似回答
距离
变压器600米
70
个千瓦需
配多少平方
的铝电缆
答:
电压损失15%=60v R=U/I=60/520=0.115 S=0.0315/(0.115/
600)
0.0315/0.00019=165.8mm2 建议选择185mm2
铝电缆,
如果架空可选择150mm2铝芯导线。
18.5
千瓦电机
离
变压器600米
要
多大的铝电缆
答:
18.5KW,功率因数按0.8考虑,电流约35A,三相四线供电用25平方铝线,压降约29V。三相三线供电压降约50V。
三相潜水泵5.5
千瓦,
距离
变压器600米
左右,需要
多大
平方
的铝
芯
电缆?
答:
那看看10平方毫米的铝线:
600
*0.0283/10=1.698欧姆,压降是:1.698*11=19伏,380-19=361伏。选型10平方毫米
的铝电缆
有点觉得是凑合的味道,所以,建议选型16平方毫米的铝线,那就一切搞定。16平方毫米铝线:600*0.0283/16=1.06欧姆,压降:1.06*11=11.7伏。380伏
到达电机
电压是368V。如果需...
380Ⅴ距
变压器600米,
I5
千瓦电机
需要用多少平方
的铝电缆?
答:
距离有些远,
至少需要25平方铝线,建议用35平方铝线
。计算结果参考下图。
11kv三相
电机
距离
变压器
650米要用
铝
芯
电缆
要几平方的,详细公式解说
谢谢
...
答:
所需导线横截面积 S=23A/2A=11.5平方毫米 所以初步考虑选用10平方毫米
铝电缆
。再考虑距离较远,应选用20平方毫米铝电缆。此时铝线电阻R=ρℓ/S=0.028×650/20=0.9Ω。线路电压损耗0.9×23A=21V。若
变压器
出端电压400V,则如此大约能使
电动机
获得400V-21V≈380V电压。
...距离
变压器
250米,我应该用多粗
的铝
芯
电缆
呀,那位大侠帮帮忙
,谢谢
...
答:
6.载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯
电缆
要比
铝
芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右 7.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能...
距离
变压器600米,
需要带起一个1.1kw的水泵(不经常
用)
和日常电磁炉,电视...
答:
用10平方铝线就可以了,水泵是重载启动重载运行,电线小了就是不行
功率120
千瓦,
距离变压器700米,需要
多大
型号
的铝
线
?变压器
是160KVA的...
答:
距离太远,电压损耗过大。最少也要用240平方
的铝
线。造价也不低,建议架设高压线路进去
70平米
铝
芯
电缆线
离
变压器600米
能带多少
千瓦的
设备正常运行?
答:
每个电流的电压降是零点二三一四多伏。按百分之五的电压降搭配,可带动二十
千瓦,
按百分之十的电压降搭配,可带动四十千瓦。建议不大于三十
千瓦使用
。0.027/70=0.0003857142857*
600
=0.2314285714*40=9.257142856
大家正在搜
110千瓦电机用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
1.1千瓦电机用多大电容
55千瓦电机用多大的线缆
1.1千瓦电机用多大铜线
4千瓦电机用多少平方的电线
7.5千瓦电机一小时用多少电
三相5.5千瓦电机用多大的线
5.5千瓦电机用多大接触器
相关问题
250kw电动机距变压器100米需用多大的铝电缆线
三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的...
18.5千瓦电机离变压器600米要多大的铝电缆
185千瓦,380伏电压,2级电动机,距离变压器600米用多...
从10KV高压到1000KVA变压器有200米,连接需要用多...
我这工地是400kvA的变压器请问架空线需要多大的电缆线?最...
100kw用电量.距离变压器110米需要多大的电缆
你好,100kw电机距离变压器750米,变压器是200kva...