100kw 照明 距离变压器240米 用多粗的铜缆?

一个办公公寓楼100kw (80kw是220v用电器(节能灯,空调、热水器)、10kw是厨房纯电阻三项用电器,10kw是三项蓄水池电机) 三类用电器设备分别怎么计算电流? 功率因数怎么衡量?
p=1.732*u*i*cosφ 220v的用电器能用这个公式吗? 公式里的u是220v 还是380v? 因为是220v用电,担心相配不平衡,电缆的零线是否要用和相缆一样的粗?隔离刀闸用多大的?主断路器用多大的? 距离变压器240米地埋远近有什么影响?用多粗的铜缆?
备注:查了百度的资料,有人说3*50+2*16就够了, 有人说要3*150+2*95 悬殊太大了,所以和我一样的菜鸟就路过吧!恳请电工的理论实践专家指点!能帮我解决工作问题了,我再追加30分! 先文字感谢!!!

1、100kw的电流: 100000W/380V/1.732/0.9=169A
2、50MM2的铜线的载流量为219A 考虑到线路较远,压降和电缆安全的因素,建议选用70mm2,即70*3+1*35的铜芯电缆。
3、总开关选用300A的空开,10kw是厨房用三3P40A空开,10kw是三相蓄水池电机,可用30A的闸刀,80kw是220v用电器,按楼层分相排线。,插座、照明灯分开排线,开关全用单相空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-20
你所提的问题的确要经过系统的计算。
1、首先确定供电方案,据你提供的距离和负荷,必须采用三相四线制供电,PE保护接地可以在负荷点埋设,其接地电阻应小于10欧。
2、关于零线的问题,我是这样认为的,因你提供的负荷80%属于单相负荷,难免不出现因三相负荷搭载不平衡现象,这时零线的电流会增加较大,如果零线发热到一定程度会烧坏电缆,使整个电缆报废,因此建议相零线线径应相同。
3、电流计算:100000/(1.732*380*0.9)=152A(此公式功率因数按照0.9计算)
4、电压降计算:152*240*0.0175/70=9.1V;此线路当采用4*70电缆时电压降为9.1V;根据国家规程规定低压不得低于7%,380*0.07=26.6V,此线路高于国家规定电压,减去负载使用率,可以采用4*70铜芯电缆。(主要考虑夏天电缆受环境气温影响、负荷搭载不平衡因素、电网高峰期电源电压因素、负荷前瞻因素,使用4*70铜芯电缆)
5、隔离刀闸和空气断路器:因隔离刀闸的主要作用是用来检修线路时,带电部分与检修部分有一个明显的断开点,我们可以选用额定电流为400A的隔离刀闸;空气开关可以选用额定电流200A。
提醒:在处理电缆头时线鼻子应做灌锡处理,并连接可靠,三相负荷尽量搭载平衡。追问

我想给你发个图纸,帮忙看看 吴爸留器而山留而 kkh

追答

你可以发到[email protected]信箱

第2个回答  2013-11-20
VV-3*50+2*25 250A主断路器
第3个回答  2013-11-20
100千瓦 3*95+1*70 够 了