99问答网
所有问题
当前搜索:
80变压器用多粗的线
要在
80
千伏安的
变压器
低压端连接的铝线
需要多粗
?如何计算?
答:
80000/(400*1.732)=115A,铝线经济电流密度大约1.54A/平方毫米,115/1.54=75平方毫米。200米以内损耗很小。
变压器
出线大小怎么算?打个比方80KVA变压器应该配多大的BL绝缘线,怎...
答:
你这里是这样的,你的
80
KVA
变压器
低压侧400V供电,电流约为120A,根据这个电流配绝缘线,查电缆电线表就可以了,你这里应该用95平方作为出线,因为你这里要留有一定余量,就是变压器过载和长期工作,线不易发热老化。你若是有困难,70平方的也可以。
60W和80W的
变压器
输入和输出的导线
用多粗的
? 温控保险的导线用多粗...
答:
1.5平方足够,温控1平方足够了
80
千瓦
变压器用
多少平方电缆?
答:
使用40平方的铝线即可
,再大一些启动时线路压降比较小更有利。
80的变压器
,接300多米
的线
,能带多少7.5半的电机,
需要多粗的
连接线?谢谢...
答:
你的
变压器
是80KVA的容量,满负荷运载电流大约112(A)左右。变压器运行率一般在70%,那么这台变压器运行电流约在78(A)左右。所能够带动7.5KW负载电机4台左右。所
需要
连接的电缆如果是铜芯电缆的话35平方的就可以。如果是铝芯线用50平方的。
新装
80
千瓦
变压器
,配电箱和电线用什么型号的?
答:
铜线用VV或YJV,架空50平方,埋地的话35平方,3+1四芯电缆即可;如果一定要用铝线的话,用经验公式计算即可:同样条件下铜线截面积的1.7倍,选用铝线:50×1.7=85平方,但在电缆制造规格表中,70平方以上就只有95平方,所以建议架空的话铝线选95平方,也是3+1四芯电缆。
80
KW的三相
变压器
要配多少平方的铝电线. 从变压器到电表是750米_百度...
答:
10KV/0.4KV,
80
KW的三相
变压器
,低压侧额定电流:115.47A 变压器到电表是750米,选用铝导线面积不小于:120平方毫米的铝导线
你好,我有一台10kv80kva
变压器采用
地埋电缆敷设选择
多粗
电缆
答:
计算
变压器的
负责电流为 容量/1.732/电压 80KVA变压器 高压电流为
80
/1.732/10=4.6A 低压为 80/1.732/0.4=115A 距离不长 铜线选择35 铝线选择50就可以了 如果距离长,地埋的话 其散热效果没有裸露好 建议
使用
铜50 铝70 高压选择25吧 ...
80
KV
变压器
配几平方铜电线
答:
80kVA
变压器
380V次级电压时计算电流为122A左右,明装敷设可
采用
25平方铜芯绝缘线,穿管安装敷设保守些可选35平方铜芯线。
80变压器
进户线铝线应该用多大直径(平方)
的线
用电量可能达到65以上...
答:
10KV/0.4KV,80KVA
变压器
, 额定电流115.47A 看用电设备多远 铝线的电阻率为0.0283用 120平方毫米 压降小一些