99问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦需要多少平方铜电缆
三相电25
平方
的
电缆
能承受
多少千瓦
答:
25平方国标铜芯线。一
平方电线
通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在
100
A以上,电线至少在20平方以上。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),
需要电缆
截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...
1
平方铜电线多少千瓦
答:
5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1
平方
规格)带30
千瓦
负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。220伏电压1平方毫米
铜电线
可带1.32千瓦。如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。功率公式P=UI可得出上述结论。
90
千瓦
电机需使用
多少平方
的
铜电缆
答:
三相
铜
芯VV聚氯乙烯
电缆
当在空气中装置时(三芯四芯),50
平方
的载流量为150安,70平方的 为182安,90
千瓦
电机满载电流约180安,因此应选70平方的。如果你 的电机负荷不是很重,离控制柜不是很远的话,实际应用中选50平方的电缆也是可行的。
15
平方铜线
能承受
多少千瓦
答:
那么今天小编举例的15
平方铜线
、4平方、10平方铜线各自可以携带的最大电压以及计算公式就值得参考。一、15平方铜线能承受
多少千瓦
15平方的
电缆
能带30KW的电机(国标没有15平方的电缆,有16平方的电缆)根据IEC出版物287:《电缆的持续额定电流的计算(负荷率
100
%)》所述方法推导出来的,并使用了IEC出版物502...
4
平方电缆
能带
多少千瓦
答:
220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm2
铜
芯绝缘
电线
可带5.4
kw
~9kw;4mm?铝芯绝缘电线可带5kw~ 7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=Ulcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm2铜芯...
30
千瓦
三相电
需要多少平方
的
电线
?
答:
三相电就是380V,380V30
千瓦
电器的最大电流是79A,10
平方铜线电缆
安全载流是75A左右,所以
用
10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流
100
A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000
瓦特
。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。在电学上,...
1.5
平方的铜线
可以带
多少千瓦
220V
答:
1.5平方的铜线可以承受1.3
千瓦
(单相)或4.5千瓦(三相)。先确定
电缆
的安全电流,安全电流的电流值和电缆的工作电压、工作环境温度、电缆绝缘类型等有关。一般情况下,1
平方铜线
安全电流为6A,因此1.5平方的铜线可以承受9A(1.5x6=9A)。
45
千瓦
380V
需要多少平方
的
电缆
答:
在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的
铜
芯聚乙烯绝缘
电缆
或者35mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV-4×25+1×16或YJLV-4×35+1×16,,它们的安全载流量分别是115A和110A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=80.4×1.2≈96.5A,选择Ir=
100
...
三相四线
铜
芯
电缆
4X240带
多少千瓦
答:
240的
铜
芯
电缆
最大载流约为552A左右,但是考虑到长时间安全
用
电,电缆不能过热,所以应该考虑留有余量,约20%左右,即安全承载552*0.8=456A左右;三相电的负载功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数,负载功率因数取0.95左右:即,功率=380*456*1.732*0.95,约为285KW左右比较安全稳定...
6
平方铜
芯线能承受
多少千瓦
电器
答:
这样算来,一般采用三相四线的用户电路中,可以承受的最大负荷为:28÷2=14(
千瓦
)。六
平方铜
芯线载荷因素影响:1、环境因素。安装
电线
的时候,有架设、明敷、暗敷等几种方式,根据安装方式不同,对电线载荷的影响大小不同,其中暗敷
需要
穿管,环境散热效果差,电线容易发热,所以载荷相对较差,而明...
棣栭〉
<涓婁竴椤
12
13
14
15
17
18
19
20
21
涓嬩竴椤
灏鹃〉
16