100千瓦的负荷主电缆应该用多少平方的?

如题所述

95平方。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A

还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-21
100千瓦的电流是178.96A。查电工手册50平方的铜芯线环境温度35度时,截流量是186A,可以满足要求。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-10-23
我是做电气设计的,计算电流为168.9A,断路器型号肯定是200A的,选的电缆载流量应该大于200A,应该选YJV电力电缆95平方的。
第3个回答  2009-10-23
380v的话,用120的电缆保险