99问答网
所有问题
当前搜索:
75kw电机用多大电缆
75kw电机用多大电缆
线?
答:
答:380V电压的三相电源,
75kW用25平方铜芯电缆(或者35平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=75000/(1.732×380×0.8)≈142...
75kw电机
需要
多大
的电线
答:
1、75kw电机配50或70平方毫米的铜电缆合适
。2、电机马达。是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。3、它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。4、它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。5、一般情况下50A以下1...
75kw电机
配
多大电缆
?
答:
需要70平方铜导线
。按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机。1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100...
75kw电机用多大电缆
线
答:
1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要用到至少25平方铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
75kw
的
电机用多大
的
电缆
答:
75kw
的
电机用
50或70平方毫米的铜
电缆
比较合适。推荐选择,YJLV22-8.5/10 470+135铝芯电缆,或者是YJLV22-8.5/10 450+125铜芯电缆。电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。
75KW电机
需要
多大电缆
答:
三相
电机
电流计算:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数,
75KW
÷380÷1.732÷0.85=134A。根据
电缆
对照表,电缆建议选择70平方的。
关于
75kw电机用多大电缆
的选择
答:
1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么:I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜
电缆
。
75kw
380v
用多大电缆
和空开?
答:
75kW
的电机额定电压是380V,根据国家规定,
电机电缆
的截面积应该根据电机额定电流来选择。假设电机额定电流为150A左右,需要选择电缆截面积为95mm²的电缆,这样才能满足电机的电流需求。空开的选择也需要根据电机的额定电流来确定。一般情况下,75kW的电机需要选择额定电流大于等于150A的空开,同时考虑到...
75千瓦
电动机
需要多少平方
电缆
答:
75千瓦
电动机
距离15米要用70mm²的铝
电缆
,50mm²的铜电缆。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
75kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=75/1.732/0.38/0.8=75/0.53=141.5A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流141.5A,查电缆手册YJV知,需要用70mm²的铝电缆,50mm&...
75KW电机
需要
多大电缆
答:
由于是三相电机,测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。I=P/(1.732Ucosφ)=75/(1.732x0.38x0.85)=134A 根据口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。可以推算
75KW电机
为70平方的铝芯四芯
电缆
,或者50平方的铜芯四芯电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160千瓦电机配多大电缆最佳
75kw电机用多大电缆线合适
475千瓦电机用多大电缆
75千瓦变频电机用多大电缆
75kw380v用多少平方的电缆
75kw电机电缆选型
37kw电机用多大电缆怎么计算
75kw电机用多大的铝芯电缆
75千瓦电机用多大电缆线合适