总功率100KW 距离200M 选用多少平方的电缆 需要计算公式

如题所述

总功率100KW 额定电流约:I=100/1.732*0.38*0.8=189.9A
电压降小于5%*380=19V,所以:
距离200M 选用S平方的电缆:S=0.018*200*189.9/19=36平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-22
可以按2--6A的算法执行,总功率100KW,电流只有180A左右,所以线采用3X35+1X25至3X90+1X70都可以,如果你比较保守,就用最后一个足够,相反你可以选择第一个。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-22
最少不能低于3X50平方的铜线,如果说用35平方的前端刚好够,那尾端就压降了
相似回答