100千瓦用多大的铜芯电缆线

如题所述

单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。

单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。

100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。

扩展资料

1、35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。

2、50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。 

3、70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。 

4、95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。 

5、120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。

电线的组成

电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

导体

导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能,是电线电缆的主要部分。

绝缘层

绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分。

屏蔽层

15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

参考资料:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-20
答:100千瓦在380V三相电时用35平方的铜芯电缆线,在220V单相电时用95平方的铜芯电缆线。
解析:100kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=100000/(1.732×380×0.8)≈189.9A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 189.9÷6≈32平方,结合常用电缆型号规格,建议选取35mm²以上铜芯电缆。在220V电压的单相电源时,根据单相电功率公式:P=U*I*cosψ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(此时取1不计),可得 I=P/U=100000/220≈454.5A,则 454.5÷6≈76平方,结合常用电缆型号规格,建议选取95mm²以上铜芯电缆。

扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……

此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,电缆的具体选择,应根据功率计算出此功率电器正常工作电流,再以此正常工作电流与电缆额定电流(厂家一般都提供此参数)对比确认。本回答被网友采纳
相似回答