你好,100千瓦功率要配多大电缆?

你好,100千瓦功率要配多大电缆

答:(此回答已修正附后,所有参数仅作参考)100kW功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6≈75.8,根据常用电缆规格,可选用95平方铜芯电缆。

扩展资料:如果选用铝芯电缆,则按70%计算。对应的在380V供电时,263.2÷(6×70%)≈62.7,可选用70平方铝芯电缆;在220V供电时,454.6÷(6×70%)≈108.2,可选用120平方铝芯电缆。

修正回答:100kW在380V三相电源时用35平方的铜电缆,在220V单相电源时用95平方的铜电缆。

解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=100000/(1.732×380×0.8)≈190A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 190÷6≈32平方,结合常用电缆型号规格,建议选取35平方以上铜电缆。220V电源是单相电,根据单相电功率公式:P=U*I,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取1公式中不列举),可得 I=P/U=100000/220≈455A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 455÷6≈76平方,结合常用电缆型号规格,建议选取95平方以上铜电缆。

补充说明:如果选用铝电线,参考实用五金手册,每平方铝电缆安全工作电流是4.2A,以此参数计算选取。

扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……

后记:其实按修正回答也不准确,据实操经验,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,具体选择电缆大小,应根据功率计算出此功率电器正常工作电流,再以此正常工作电流与电缆厂家电缆额定电流对比选取。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答