99问答网
所有问题
当前搜索:
低压100kw多大电缆
100
千瓦用
多大的电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
千瓦用
多大电缆
答:
100千瓦用多大电缆:100千瓦的电缆需要根据具体的情况来确定,
主要取决于以下几个因素:1. 电流负载:100千瓦的电缆需要能够承受相应的电流负载
。根据欧姆定律,电流与功率之间的关系为:电流(A)= 功率(W)/ 电压(V)。假设电压为220V,那么100千瓦的电流负载为:100,000W / 220V ≈ 454.55A。2. 电...
100
千瓦要用要用
多大电缆
?
答:
100
千瓦是单位时间内的能量消耗,需要的电缆尺寸与所需传输的电流、导线电阻、电源电压、电缆长度等因素有关。下面通过例子来说明如何计算这些参数以确定所需的电缆尺寸。假设提供100千瓦的能源需要380V电压,电缆长度50米,电源的电流传输效率为98%,
电缆的电线
电阻为5毫欧/米。这些信息可用于计算所需的电...
100
千瓦用
多大电缆
答:
对于100千瓦电力,我们可以根据一些经验规则来选择电缆的截面积。一般来说,
使用6平方毫米的电缆可以满足100千瓦的电力需求
,但是具体情况还需要根据以上三个因素进行综合考虑。总之,在选择适合100千瓦电力的电缆时,我们需要根据电压等级、距离长短和环境温度等因素来选择合适的电缆截面积,以确保电缆能够承受所...
要用
100kw
左右的设备,距离配电室200多米,需要
多大
的
电缆
和电表互感器...
答:
200A 额定电流 选用YJV-3*70+35
电缆
200/5电流互感器 1.5(6)A 三相四线电表
380的电压给
100
千瓦的设备供电需要
多粗的电缆
。
答:
如果没有大电机,
100
千瓦负荷估计计算电流是150A电流。70平方的交联聚乙烯绝缘
电缆
即可(温度系数和敷设系数总和考虑0.7),但因为将配电盘视为总盘,所以电缆就不能按照100千瓦选择,而是应该按照变压器的电流来选,变压器是160KVA的电流是304A,电缆至少是185平方毫米(温度敷设总和系数0.7)保守选择240...
100KW
设备需要用
多少平方电线
及多少安电表
答:
100KW
设备需要用70平方三芯铜
电线
及200安电表。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)因此可选200安电表。查下表,可选70平方的三芯铜
电缆
即可。
100kw
照明 距离变压器240米 用
多粗的
铜缆?
答:
1、
100kw
的电流: 100000W/380V/1.732/0.9=169A 2、50MM2的铜线的载流量为219A 考虑到线路较远,压降和
电缆
安全的因素,建议选用70mm2,即70*3+1*35的铜芯电缆。3、总开关选用300A的空开,10kw是厨房用三3P40A空开,10kw是三相蓄水池电机,可用30A的闸刀,80kw是220v用电器,按楼层分相排线...
100
KVA的调压器用
多粗的电线
答:
例:按纯有功功率来计算100KVA=
100KW
电压最大=3P380V 1KW=2A来计算 100KW=200A
电缆
安全载流系数 1mm2=4.7A 电缆截面积=200/4.7=42.55mm2 再根据电缆规格去选择大于截面积的电缆.另外:调压器是单相还是3相 单相1KW220V=8A 3相380V=2A 最低电压时电流会发生变化请考虑!
50平的
低压电缆
能负载多少千瓦?
答:
在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。 广州珠江电缆集团有限公司是一家集技术研发、生产制造、销售服务于一体的大型
电线电缆
企业。公司拥有高端自动化、智能化的生产及检测设备,高素质的技术研发...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压100千瓦需要多大电缆
101kw需要多大电缆
100千瓦单相用多大电缆
100千瓦用220v电缆的规格
100kw电缆规格
100千瓦发电机组电缆
100千瓦空压机用多大电缆
100千瓦空气能用多大电缆
100千瓦4会1用多大的电缆