100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表

如题所述

  100KW设备需要用70平方三芯铜电线及200安电表。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732UIcosφ)

  =100/(1.732x0.38x0.85)

  =179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  因此可选200安电表。

  查下表,可选70平方的三芯铜电缆即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-12

三相还是单相,负载感性还是阻性的,单相每千瓦电流4.5安,三相每千瓦2安。

比如三相感性负载(电动机等)的话铜芯线不小于70平方,电表当然是配200安互感器的电表呀。上个图,参考一下吧。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-02-12
100KW设备我个人认为你是三相电的,那么经验值电流就是200A,如果设备与低压变压器距离小于50米,那么用70*3+50*1的铜芯电缆就可以。如果设备与低压变压器距离较远,那么电缆线径要增加。电度表与电流相匹配的就可以。
第3个回答  推荐于2018-02-26
首先计算电流:I=100KW/380/1.73=152A
因此电流表要使用200A的。
铜导线每平方毫米承载电流4A,152A/4=38平方毫米,取40平方毫米的导线。
如果用铝线,面积增加20-30%。本回答被网友采纳