总功率100千瓦需要多大电表和电线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-03
因为对称三相的70千瓦的电流是152.3a
,可以选择50平方的铜芯线,它的安全截流量是170a,电表可选择3×5a的电表,配200/5的电流互感器就行了。
第2个回答 2019-09-13
要正确计算用电总电流,单相用电每千瓦按5安计算,三相用电每千瓦按2安计算,电表要配电流互感器以扩大量程,配电电器的选用原则是要知道总用电电流!
相似回答
100
个
千瓦
,
要
配
多大
的
电线
,和
电表
?互感器要多少?
答:
100 千瓦,不计功率因数。3相380伏供电电流是0·15l千安。电线铜线16一25平方,铝线25一45平方,架空线,可以小点。
电表标准5A表,互感器200一300/5即可
。
100
个
千瓦
,
要
配
多大
的
电线
,和
电表
?互感器要多少?
答:
如果是三相100千瓦,铜芯不能低于50平方电缆,
5A电表,150/5以上的互感器。100平方国标铜芯电缆,250/5电流互感器和配套电度表
。互感器的作用:就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量...
100KW
设备
需要用
多少平方
电线
及
多少安电表
答:
100KW设备需要用70平方三芯铜电线及200安电表
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)因此可选200安电表。查下表,可选70平方的三芯铜电缆即可。
100
个
千瓦
,
要
配
多大
的
电线
,和
电表
?互感器要多少?
答:
看情况。
如果是三相,100千瓦,距离不远的话,铜芯不能低于50平方电缆,5A电表,150/5以上的互感器
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 19 0 其他回答 100平方国标铜芯电缆,250/5电流互感器和配套电度表 热心网友| 发布于2013-06-07 举报| 评论 6 7 为您推荐: 40千瓦用多大的铜线 10千瓦配多...
100 KW用多大电表
答:
采用150/5的电流互感器,
电表
选3*1.5(6)A。
100 KW
大的
功率
,是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。三相 100 KW 负载的电流,大约为 200 A 左右,考虑到三相负载有可能不平衡,额定电流有超过 200 A 的可能。因此,应该采用 150 / 5 的电流互感器为佳。在三相负载里面又可以细分...
100千瓦
的 用电量(感性负载,380伏)可以用100安的空气开关和100安的直接...
答:
100千瓦
的用电量(感性负载,380伏)不能用100安的空气开关和100安的直接三相
电表
。可以用95平方的
电线
。根据
功率
公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A 所以不能用100安的空气开关和100安的直接三相电表。查下表,95平方铜线安全载流量为237A,满足使用...
100千瓦
380V
需要多大电表
?
答:
100千瓦
380V,运行电流约200安培左右,安装
电表需
加装电流互感器,配置250/5电流互感器3个加3(6)A三相四线
电度表
。
100千瓦要用多大
的
电缆线
,现配了100安空开,100安的
电表
能用吗...
答:
100千瓦
的电流应该在200安左右,
电缆
要用75平方铜线或95平方铝线,
电表
不
需要多大
,加装电流互感器就可以,但空开用100A太小了。
...
功率
一共约
100千瓦
,请问应该装
多大的电能表
,和
用
几平方的
电缆线
_百 ...
答:
至少要用75平方的三芯铜
电缆线
。
电表
可以选用250/5、或300/5得电流互感器配用5安的电表即可