99问答网
所有问题
100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-26
首先计算电流:I=100KW/380/1.73=152A
因此电流表要使用200A的。
铜导线每平方毫米承载电流4A,152A/4=38平方毫米,取40平方毫米的导线。
如果用铝线,面积增加20-30%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWvvzz7X7eBX7veXe7X.html
相似回答
100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表
答:
100KW设备需要用70平方三芯铜电线及200安电表
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)因此可选200安电表。查下表,可选70平方的三芯铜电缆即可。
要用100kw
左右的
设备
,距离配电室200多米,
需要多大的电缆
和
电表
互感器...
答:
200A 额定电流 选用YJV-3*70+35
电缆
200/5电流互感器 1.5(6)A 三相四
线电表
100
个千瓦,要配
多大
的
电线
,和
电表?
互感器
要多少
?
答:
100KW,
建议配50平方电线
,1.5A(5)电度表200/5的互感器。
我的用电量是
100KW
,怎样选择表和线
答:
要用互感器的。你的用电器应平均装到三相上去,这样建议用200/5的互感器,3(6)A的三相有功电度表。
主电源线用(包括零线)都要用35平方毫米的铜线
,。空开最好用250A的,因你的用电器总电流在三相平衡时也是200A了,在不平衡时就超过了,所以大一点不至于经常出小问题。
100kw
负荷用什么型号
电表
和互感器?如何接线?
答:
应选用三个250/5的互感器和DT862-4型3*380/220V,3*1.5(6)A
电表
。接线首先应选用2.5
平方
的铜芯线。(电表的盖子上有接线图)互感器的安装方式应是电流应从P1流入P2,确定好方向后,互感器上有S1和S2,S1接在电表的第一个接线端,S2接在电表的第三个接线端。再从S2引出一根
线
进行接地。...
100kw
的功率应选用
多少平方的铜线?
答:
100kw
的功率,应该是A,B,C三相吧,则电流为152A,导线截面选70平方毫米 总开关选160A
电度表
三相就行 看你的要求吧,一般铜线的电流密度可以达到4.5,电流密度p、电流I、铜线平方m,满足:m=I/p ,电流可以根据你所用电器功率和电压计算~~~,最后就能得出你
要用几平方
的
线
了,当然,为了更...
额定功率是
100KW
电压380V的电动机如何选择
电流表
;电流互感器;控制用...
答:
功率
100kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安 选择200/5的电流互感器 选择200/5的
电流表
选择300A的断路器 选择400A的交流接触器 配线:如果是近距离(几十米以内),铜线50
平方
毫米,铝线90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线95平方毫米,铝线150平方...
100 KW用多大电表
答:
采用150/5的电流互感器,
电表
选3*1.5(6)A。
100 KW
大的功率,是三相负载了,因为100 KW 的单相
设备
极为少见。三相 100 KW 负载的电流,大约为 200 A 左右,考虑到三相负载有可能不平衡,额定电流有超过 200 A 的可能。因此,应该采用 150 / 5 的电流互感器为佳。在三相负载里面又可以细分...
装表
100KW用多大
的
电表
,互感器用多大,
线
直穿过互感器吗?大家帮算下
答:
低压三相四
线
线路上,功率
100KW
电流约200A左右,可以选用250/5A串芯式电流互感器,3×3(6)A的互感器式三相四线有功
电度表
。计量倍数为50倍。
大家正在搜
10平方电线多少安
二千瓦用多少平方电线
一平方电线多少安
25安电流需要多粗电线
1平电线可以带多少安
15安的电流需多粗电线
电线怎么算电流多少安
16安是几平方电线
80安用多大电线
相关问题
100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表
总功率100千瓦需要多大电表和电线
220v,100千瓦用电量大概要多少平方电线
100KW的用电量需要多少平方的铜线
100千瓦用电量需要用多大电线,怎样计算
100个千瓦,要配多大的电线,和电表?互感器要多少?
100kw用多大电表
100kv的用电功率要用多大的电线