100KW的用电量需要多少平方的铜线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-29
100KW的用电量,在220V时,电流大约为100÷220=0.46kA=460A
需要的铜线185平方毫米即可。
在380V时,电流大约为100÷220=0.27kA=270A
需要的铜线100平方毫米即可.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBXvWzWzj.html
其他回答
第1个回答 2012-07-29
100KW的用电负荷;电压应该在380v以上动力电压等级,而且是3相供电。
电流大约为100KW÷380V÷1.732=151A;需要的铜线50平方毫米即可。
第2个回答 2012-07-29
使用70mm²铜线或95mm²铝线
相似回答
100
千瓦
用几平方的铜线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
一百
千瓦
用电要用多少平方的铜
芯电缆线?
答:
这样一来额定电流需要200除以7==30平方毫米左右的铜线
,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,电缆不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,一百平方以上的每平方2A,25和35平方的3-4A的左右,70和95的线每平方2.5A。穿管和温度高于25度的环境承载电流乘以0.8或0.9,...
100KW
设备
需要用多大平方的
电线?
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10平...
100 kw用多大
电缆,电缆的选型有哪些?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100KW需要用多少平方的
电线?
答:
100KW设备需要用
95平方
毫米的电线。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100
kv
的用电
功率
要用多大的
电线
答:
100KW设备需要用
70平方毫米
三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系:1、对于1.5、2.5、4、6、10平方毫米的导线...
请问
100Kw的
电动机
需要多大的
电缆?
答:
铜导线
载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。70
平方铜线
在空气铺设时,最大安全载流量I为195A。根据三相电功率计算公式P=I×U×1.732×cosΦ,计算得,70
平方铜芯线
可承受最大负荷P=195×380×1.732×0.85=109KW。故70平方三相铜芯线可以负载
100KW
...
100KW需要用多大的
电缆?知道的告诉下
答:
100KW需要用35平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38x0.75)=202A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=202/6=34平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1...
功率
100Kw
380V
需要
布
多大的铜线
?
答:
三相380V,100KW负载可以采用3x
95平方
铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...