功率100千瓦380v用电需要多大平方铜线
三相380V,100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)。
选择过程:
1、求出负载的电流
100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A
2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)
由上表可知,
在空气中敷设
3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A
埋地敷设
3x70平方铜芯电缆的载流量是236A>190A
所以上述电缆可以选择。