99问答网
所有问题
功率100Kw380V需要布多大的铜线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-26
380V100KW,按一个千瓦2个电流计算,就是200A,铜线按一平方承载4个电流计算,就是50平方。还要考虑启动瞬间电流高的问题,所以要用70平方的铜电缆。
电流与电缆对照表
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzWtOWXjzXj77vWzOjj.html
其他回答
第1个回答 2021-07-27
建议使用90平米的铜线比较保险,通过计算得到满负荷时的电流是200A左右。
第2个回答 2021-07-26
70或95吧,要看现场具体情况。
第3个回答 2021-07-26
一般用70平方到75平方左右。
相似回答
功率100Kw380V需要布多大的铜线?
答:
三相380V,
100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)
。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
功率100Kw380V需要布多大的铜线?
答:
380V100KW,按一个千瓦2个电流计算,就是200A,铜线按一平方承载4个电流计算,
就是50平方
。还要考虑启动瞬间电流高的问题,所以要用70平方的铜电缆。电流与电缆对照表
100
千瓦用几平方
的铜线?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100kw
在
380v
电用
多大
平方
铜线?
答:
铜线50平方以上
,低于50平方电缆会发热,有安全隐患。
功率100Kw380V需要布多大的铜线
答:
长时间连续工作:电流密度按3A/MM2算,
100KW
电流为200A,需66.6平,可取75平电缆2间断工作:电流密度4A/MM2算,可用50平电缆。对220V电压单相系统,1KW是4.55A的电流;对
380V
电压三相系统,1KW是1.52A的电流;自己可以根据导线横切面估算出
多大
导线可通过多大电流来。
总用电量是
100
干瓦
380
伏电压需多少A的闸刀和
多大
截面的电缆?
答:
总用电量是
100
干瓦
380
伏电压,需200A的闸刀和95平方截面
的铜线
电缆(或150平方铝缆)
100 kw
用
多大
电缆,电缆的选型有哪些?
答:
在三相电中,一般电压为
380v
,cosφ为0.85,通过
功率
公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。根据电线电缆安全载流量表,95平方
的铜
芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100
千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...
100KW
的用电量
需要
多少平方
的铜线
答:
100KW
的用电量,在220V时,电流大约为100÷220=0.46kA=460A
需要的铜线
185平方毫米即可。在
380V
时,电流大约为100÷220=0.27kA=270A 需要的铜线100平方毫米即可.
100kw
机器用
多大的
开关和电线比较合适?
答:
需75-95平方铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。三相
380V
,每千瓦2A(考虑
功率
因数,估算)
100KW
。2、由于距离400m,应该选择3条70mm2的单芯铜电缆。中性线选择50mm2的单芯铜电缆。 平均分摊,每相功率33.33kw,每相电流约152安,如果用铜芯电缆,可选3×50+1×25,最好选3×75+1×35.。
大家正在搜
1.5方的电线能承受多大功率
2点5平方铜线能带多大功率
10平方铜线最大功率
380v10平方铜线能带多少瓦
10a插座能承受多大功率
六平方铝线能带多大功率
100kw用多大的电缆
16平方铜线带多大电流
1平方铜线能承受多大电流
相关问题
功率100Kw380V需要布多大的铜线
总功率100kw三相四线要用多大的铜线
总功率100kw三相四线要用多大的铜线?
380V100千瓦需要用多大电线和空开 怎么算的
380V100KW要用多大电线
总功率:100kw 三相电 需要多粗的线
功率100千瓦用多大的电线?如何计算?
100kw(三相电)要用多大的电缆